Buonasera.
In Italia sono richiesti materiali imbottiti omologati in classe 1IM.
Il committente inglese mi chiede se i materiali Crib 5 (Inghilterra) e CAL 117 (California) possono comunque essere accettati.
Io non sono riuscito a trovare un'equivalenza fra la nostra classe e quella di altri paesi.
Il Codice mi sembra chiaro, gli imbottiti devono essere omologati 1IM.
Si potrebbe andare in alternativa, ma dovrei prendere un imbottito certificato all'estero equivalente.
Come vi regolate in questi casi?
Classi di Reazione al fuoco arredi imbottiti equivalenti
Moderatore: Edilclima
Re: Classi di Reazione al fuoco arredi imbottiti equivalenti
Non è questione di soluzione alternativa, i prodotti commercializzati ed impiegati in Italia e non marcati CE, devono essere omologati secondo la norma italiana.
Re: Classi di Reazione al fuoco arredi imbottiti equivalenti
Sono d'accordo con te.