Classi di Reazione al fuoco arredi imbottiti equivalenti

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 894
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Classi di Reazione al fuoco arredi imbottiti equivalenti

Messaggio da fabbretto »

Buonasera.

In Italia sono richiesti materiali imbottiti omologati in classe 1IM.

Il committente inglese mi chiede se i materiali Crib 5 (Inghilterra) e CAL 117 (California) possono comunque essere accettati.

Io non sono riuscito a trovare un'equivalenza fra la nostra classe e quella di altri paesi.

Il Codice mi sembra chiaro, gli imbottiti devono essere omologati 1IM.
Si potrebbe andare in alternativa, ma dovrei prendere un imbottito certificato all'estero equivalente.

Come vi regolate in questi casi?
Terminus
Messaggi: 13645
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Classi di Reazione al fuoco arredi imbottiti equivalenti

Messaggio da Terminus »

Non è questione di soluzione alternativa, i prodotti commercializzati ed impiegati in Italia e non marcati CE, devono essere omologati secondo la norma italiana.
fabbretto
Messaggi: 894
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Classi di Reazione al fuoco arredi imbottiti equivalenti

Messaggio da fabbretto »

Sono d'accordo con te.
Rispondi