Muro da 22 cm con intercapedine - REI?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2668
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Muro da 22 cm con intercapedine - REI?

Messaggio da christian619 »

Devo certificare REI90 un muro di un'autorimessa da collaudare con il defunto DM86.

Fatto sondaggio:

1 cm intonaco
7 cm mattone
6 cm di intercapedine vuota
7 cm mattone
1 cm intonaco

Secondo voi è certificabile REI90? Con quale approccio?
Terminus
Messaggi: 13645
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Muro da 22 cm con intercapedine - REI?

Messaggio da Terminus »

Se non ricordo male nell'Eurocodice trovi delle indicazioni su come trattare le pareti a cassa vuota.
christian619
Messaggi: 2668
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Muro da 22 cm con intercapedine - REI?

Messaggio da christian619 »

Vado a vedere...
se facessi un analitico agli elementi finiti
sicuramente funzionerebbe... (funziona sempre quasi tutto...)
Terminus
Messaggi: 13645
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Muro da 22 cm con intercapedine - REI?

Messaggio da Terminus »

Il problema potrebbe essere costituito dai collegamenti tra le due partizioni, spesso completamente assenti.
christian619
Messaggi: 2668
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Muro da 22 cm con intercapedine - REI?

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: lun nov 18, 2024 16:18 Il problema potrebbe essere costituito dai collegamenti tra le due partizioni, spesso completamente assenti.
In che senso? Non è un muro portante.....

Hai mica il numero dell'eurocodice che tratta i muri ad intercapedine?
Terminus
Messaggi: 13645
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Muro da 22 cm con intercapedine - REI?

Messaggio da Terminus »

Guarda la UNI EN 1996-1-2
Terminus
Messaggi: 13645
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Muro da 22 cm con intercapedine - REI?

Messaggio da Terminus »

christian619 ha scritto: lun nov 18, 2024 18:02 In che senso? Non è un muro portante.....
Hai scritto REI....
christian619
Messaggi: 2668
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Muro da 22 cm con intercapedine - REI?

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: lun nov 18, 2024 18:20
christian619 ha scritto: lun nov 18, 2024 18:02 In che senso? Non è un muro portante.....
Hai scritto REI....
hai ragione...
è solo un muro di separazione tra autorimessa e cantine... EI90

Ma non posso usare il software IS FUOCO e fare il calcolo analitico?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3914
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Muro da 22 cm con intercapedine - REI?

Messaggio da weareblind »

Se il software ha internamente le equazioni previste dall'Eurocodice, perché no?
christian619
Messaggi: 2668
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Muro da 22 cm con intercapedine - REI?

Messaggio da christian619 »

weareblind ha scritto: mar nov 19, 2024 07:29 Se il software ha internamente le equazioni previste dall'Eurocodice, perché no?
si... spero di usarlo bene perchè già un mattone da 68 mm intonacato da ambo le parti mi da già EI60...
quindi in teoria un muro da 22 come quello ipotizzato dovrebbe essere sicuramente EI90
christian619
Messaggi: 2668
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Muro da 22 cm con intercapedine - REI?

Messaggio da christian619 »

Visto che sono 2 mattoni da 7 cm non caricati la UNI EN 1996-1-2
dice che si possono sommare le resistenza al fuoco dei muri individuali.
La tabella per un muro da 70 mm mi da EI 30.

Quindi EI30+EI30 = EI60 quindi < EI90 ergo devo riqualificare tutto

Figuriamoci che l'autorimessa era dotati di CPI (scaduto da 10 anni ma c'èra)

Ma come cacchio avevano fatto a certificare sto muro! (ho fatto accesso atti ma non si trova nulla)
christian619
Messaggi: 2668
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Muro da 22 cm con intercapedine - REI?

Messaggio da christian619 »

christian619 ha scritto: mar nov 19, 2024 08:19 Visto che sono 2 mattoni da 7 cm non caricati la UNI EN 1996-1-2
dice che si possono sommare le resistenza al fuoco dei muri individuali.
La tabella per un muro da 70 mm mi da EI 30.

Quindi EI30+EI30 = EI60 quindi < EI90 ergo devo riqualificare tutto

Figuriamoci che l'autorimessa era dotata di CPI (scaduto da 10 anni ma c'èra)

Ma come cacchio avevano fatto a certificare sto muro! (ho fatto accesso atti ma non si trova nulla)
christian619
Messaggi: 2668
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Muro da 22 cm con intercapedine - REI?

Messaggio da christian619 »

Ma secondo voi "a naso" un muro così è certificabile REI90?
christian619
Messaggi: 2668
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Muro da 22 cm con intercapedine - REI?

Messaggio da christian619 »

christian619 ha scritto: mar nov 19, 2024 12:00 Ma secondo voi "a naso" un muro così è certificabile EI90?
stfire
Messaggi: 1586
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Muro da 22 cm con intercapedine - REI?

Messaggio da stfire »

ti dico la mia
qualcuno a suo tempo potrebbe aver certificato il tuo muro considerando spessore 20 cm (7+7+6)
per far tornare i conti si faceva/fa questo ed altro

secondo il mio punto di vista tu lo puoi verificare tabellarmente in questo modo
consideri spessore complessivo 14 cm (7+7) escluso intonaco
- Blocco con percentuale di foratura ≤ 55%
- Intonaco normale
- EI60 (120 mm < 140 mm)

per la classe EI90 dovresti avere spessore 150 mm o intonaco protettivo antincendio
fabbretto
Messaggi: 894
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Muro da 22 cm con intercapedine - REI?

Messaggio da fabbretto »

christian619 ha scritto: mar nov 19, 2024 08:19 Visto che sono 2 mattoni da 7 cm non caricati la UNI EN 1996-1-2
dice che si possono sommare le resistenza al fuoco dei muri individuali.
La tabella per un muro da 70 mm mi da EI 30.

Quindi EI30+EI30 = EI60 quindi < EI90 ergo devo riqualificare tutto

Figuriamoci che l'autorimessa era dotati di CPI (scaduto da 10 anni ma c'èra)

Ma come cacchio avevano fatto a certificare sto muro! (ho fatto accesso atti ma non si trova nulla)
Hanno certificato a min***a!
Rispondi