cappotto involucro minore 25%

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
walter fortin
Messaggi: 14
Iscritto il: lun set 20, 2021 15:32

cappotto involucro minore 25%

Messaggio da walter fortin »

Ciao a tutti.
Nel caso di riqualificazione consistente nella sola coibentazione di un singolo prospetto condominiale (minore del 25% della sup lorda disperdente totale) la verifica si deve eseguire solo sulle parti oggetto di intervento.
Ma di fatto che tipo di documento occorre redigere? Una banale rappresentazione della stratigrafia?
Grazie
arkanoid
Messaggi: 4910
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: cappotto involucro minore 25%

Messaggio da arkanoid »

No, va prodotta la relazione ex legge 10, con il formato nazionale o regionale a seconda della regione, in cui sono presenti tutti gli aspetti di descrizione e solo le verifiche richieste.
redigere redigere redigere
walter fortin
Messaggi: 14
Iscritto il: lun set 20, 2021 15:32

Re: cappotto involucro minore 25%

Messaggio da walter fortin »

Ok. Grazie
Quindi rilievo di tutte le strutture ed impianti del fabbricato?
Costerà di più la legge 10 dell'intervento...
arkanoid
Messaggi: 4910
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: cappotto involucro minore 25%

Messaggio da arkanoid »

Perchè? Le cose da compilare dipendono dal tipo di intervento, ma la relazione va ugualmente prodotta, compliando solo quanto di pertinenza.
redigere redigere redigere
Lurensh
Messaggi: 555
Iscritto il: sab ott 11, 2014 11:32

Re: cappotto involucro minore 25%

Messaggio da Lurensh »

La condensa superficiale e interstiziale non è a conoscenza di quanto sia grande la percentuale di intervento....
ponca
Messaggi: 6809
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: cappotto involucro minore 25%

Messaggio da ponca »

se l'intervento riguarda solo l'involucro forse si può ragionevolmente omettere ad esempio il paragrafo sugli impianti
c'era una faq mise su questo punto
boba74
Messaggi: 4719
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: cappotto involucro minore 25%

Messaggio da boba74 »

Lurensh ha scritto: lun nov 11, 2024 19:04 La condensa superficiale e interstiziale non è a conoscenza di quanto sia grande la percentuale di intervento....
che c'entra questo? La parete non oggetto di intervento non è oggetto di intervento, resta tale e quale a come è adesso, condensa o meno.
boba74
Messaggi: 4719
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: cappotto involucro minore 25%

Messaggio da boba74 »

Considera che:
Se si richiede ad esempio la detrazione per risparmio energetico (ecobonus) alla fine dovrai produrre gli APE relativi alle singole unità, o almeno quelle coinvolte nell'intervento, perciò il rilievo degli impianti e di tutti gli aspetti dell'involucro (oggetto o non oggetto di intervento) dovrai comunque farlo.
Inoltre, sempre nel caso di ecobonus, come valuti il risparmio energetico se poi non inserisci l'intero modello dell'edificio?
Se invece l'intervento non va in detrazione e devi fare solo ed esclusivamente la "Legge 10", allora potresti semplicemente compilare la relazione lasciando vuoti tutti i campi e procedendo unicamente alla verifica della trasmittanza della parete su cui fai il cappotto. Anche se poi questo non ti da la possibilità di fare alcuna altra valutazione. Perciò dipende da cosa devi fare.
Lurensh
Messaggi: 555
Iscritto il: sab ott 11, 2014 11:32

Re: cappotto involucro minore 25%

Messaggio da Lurensh »

boba74 ha scritto: mar nov 12, 2024 08:39
Lurensh ha scritto: lun nov 11, 2024 19:04 La condensa superficiale e interstiziale non è a conoscenza di quanto sia grande la percentuale di intervento....
che c'entra questo? La parete non oggetto di intervento non è oggetto di intervento, resta tale e quale a come è adesso, condensa o meno.
Certo, ma visto che veniva chiesto se, visto la limitata incidenza dell'intervento, bastasse fare "una banale rappresentazione della stratigrafia", mi sono limitato a ricordare che ci sono altri motivi per cui bisogna fare la Legge 10 sulla parete oggetto di intervento. Mica ho detto che deve farla su tutto il condominio la verifica.
Rispondi