Se volessi applicare un volano termico che in estate accumuli acqua fredda e in inverno calda per un impianto a ventilconvettori, come devo valutare il suo volume e le potenzialità in gioco (refrigeratore/caldaia).
Mi sapete dare indicazioni sulla normativa se esiste da seguire e /o di esempi di dimensionamento di qualche produttore da cui curiosare?
Grazie.
CC
dimensionamento volano termico
Moderatore: Edilclima
Re: dimensionamento volano termico
Attenzione che un volano termico è diverso da una banca del freddo (e non del caldo, non si usano).
Il volano serve per evitare continui attacca e stacca ai compressori dei gruppi frigoriferi ed ai bruciatori delle caldaie e quindi si usa per impianti a piccolo contenuto d'acqua in modo da poter modulare meglio le potenze rese da caldaie e gruppi frigoriferi (specialmente con modelli a pochi gradini di parzializzazione) a prescindere dal comportamento delle utenze a valle.
Il volano serve per evitare continui attacca e stacca ai compressori dei gruppi frigoriferi ed ai bruciatori delle caldaie e quindi si usa per impianti a piccolo contenuto d'acqua in modo da poter modulare meglio le potenze rese da caldaie e gruppi frigoriferi (specialmente con modelli a pochi gradini di parzializzazione) a prescindere dal comportamento delle utenze a valle.
Re: dimensionamento volano termico
considerazioni sul volano termico per gruppi frigo le può trovare nell'ottimo testo " Le centrali Firgoriferi di Danieli e Vio edizioni Delfino, con numerosi esempi
Re: dimensionamento volano termico
Le formule pratiche per i volani termici (il calcolo vale per acqua refrigerata principalmente) sono:
1) fino a 8 gradini di parzializzazione: Volume volano [lt] = Potenza frigorifera resa [frig/h] / (24 * Numero di gradini di parzializzazione * DT di on/off del termostato di regolazione )
2) oltre 8 gradini di parzializzazione: Volume [lt] = Pot / (DT*60)
I valori precedenti sono sempre con approsimazione del +/-10%.
I gradini di parzializzazione sono complessivi su tutti i gruppi collegati alla centrale ed al volano.
1) fino a 8 gradini di parzializzazione: Volume volano [lt] = Potenza frigorifera resa [frig/h] / (24 * Numero di gradini di parzializzazione * DT di on/off del termostato di regolazione )
2) oltre 8 gradini di parzializzazione: Volume [lt] = Pot / (DT*60)
I valori precedenti sono sempre con approsimazione del +/-10%.
I gradini di parzializzazione sono complessivi su tutti i gruppi collegati alla centrale ed al volano.
Re: dimensionamento volano termico
Piccola nota; ovviamente se il gruppo è con inverter il volano termico non serve infatti al denominatore vi dovrebbe essere infinito per cui il valore tente a 0.
Re: dimensionamento volano termico
Grazie a max 76 per la formula.
Il libro di Vio comunque esiste nella mia biblioteca, ma prima non l'avevo considerato con attenzione. Grazie ancora.
Ora provo con il dimensionamento.
Il libro di Vio comunque esiste nella mia biblioteca, ma prima non l'avevo considerato con attenzione. Grazie ancora.
Ora provo con il dimensionamento.