Se volessi applicare un volano termico che in estate accumuli acqua fredda e in inverno calda per un impianto a ventilconvettori, come devo valutare il suo volume e le potenzialità in gioco (refrigeratore/caldaia).
Mi sapete dare indicazioni sulla normativa se esiste da seguire e /o di esempi di dimensionamento di qualche produttore da cui curiosare?
Grazie.
CC
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: dimensionamento volano termico

Messaggio da MAX76 »

Attenzione che un volano termico è diverso da una banca del freddo (e non del caldo, non si usano).

Il volano serve per evitare continui attacca e stacca ai compressori dei gruppi frigoriferi ed ai bruciatori delle caldaie e quindi si usa per impianti a piccolo contenuto d'acqua in modo da poter modulare meglio le potenze rese da caldaie e gruppi frigoriferi (specialmente con modelli a pochi gradini di parzializzazione) a prescindere dal comportamento delle utenze a valle.
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: dimensionamento volano termico

Messaggio da Kalz »

considerazioni sul volano termico per gruppi frigo le può trovare nell'ottimo testo " Le centrali Firgoriferi di Danieli e Vio edizioni Delfino, con numerosi esempi
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: dimensionamento volano termico

Messaggio da MAX76 »

Le formule pratiche per i volani termici (il calcolo vale per acqua refrigerata principalmente) sono:

1) fino a 8 gradini di parzializzazione: Volume volano [lt] = Potenza frigorifera resa [frig/h] / (24 * Numero di gradini di parzializzazione * DT di on/off del termostato di regolazione )

2) oltre 8 gradini di parzializzazione: Volume [lt] = Pot / (DT*60)

I valori precedenti sono sempre con approsimazione del +/-10%.
I gradini di parzializzazione sono complessivi su tutti i gruppi collegati alla centrale ed al volano.
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: dimensionamento volano termico

Messaggio da MAX76 »

Piccola nota; ovviamente se il gruppo è con inverter il volano termico non serve infatti al denominatore vi dovrebbe essere infinito per cui il valore tente a 0.
chiaru
Messaggi: 170
Iscritto il: sab lug 21, 2007 13:05

Re: dimensionamento volano termico

Messaggio da chiaru »

Grazie a max 76 per la formula.
Il libro di Vio comunque esiste nella mia biblioteca, ma prima non l'avevo considerato con attenzione. Grazie ancora.
Ora provo con il dimensionamento.