Nuova installazione di impianti termici o ristrutturazione?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gigetto
Messaggi: 203
Iscritto il: mar ott 31, 2006 00:21

Nuova installazione di impianti termici o ristrutturazione?

Messaggio da gigetto »

Salve ragazzi,

vi volevo chiedere per una legge 10 in che casistica secondo voi si ricorre in questo caso:

-intervento su edificio esistente mediante nuovo impianto termico con solare termico
-rifatto impianto elettrico
-isolamento a cappotto
-superficie utile praticamente identica, aumentata di nemmeno 1 mq
-isolamento solaio contro terra con igloo
-sostituzione serramenti

Se considero la ristrutturazione non mi vengono verificati i limiti di alcuni muri (di confine di proprietà) e solaio interpiano che essendo già esistente non si riesce ad andare sotto i valori della normativa...

Quindi come lo devo considerare questo caso per le verifiche della la legge 10/dlgs 311?
Terminus
Messaggi: 13605
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Nuova installazione di impianti termici o ristrutturazione?

Messaggio da Terminus »

Comma c, lettera 1) per l'involucro edilizio, quindi verifica delle trasmittanze solo dei componenti sui quali sei intervenuto.
Comma c, lettera 2) per l'impianto termico, con conseguente verifica dei rendimenti.
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Nuova installazione di impianti termici o ristrutturazione?

Messaggio da Kalz »

Comma c, lettera 1) per l'involucro edilizio, quindi verifica delle trasmittanze solo dei componenti sui quali sei intervenuto.
Comma c, lettera 2) per l'impianto termico, con conseguente verifica dei rendimenti.

Quoto