controsoffitto a membrana
Moderatore: Edilclima
controsoffitto a membrana
Ciao a tutti.
Devo installare un controsoffitto a membrana a protezione di un solaio non certificabile.
I dubbi sono questi:
1) passano solo gli scarichi nell'intercapedine: secondo me in caso di incendio l'"acqua" presente negli scarichi impedisce all'incendio di propagarsi e, quindi, non andrei a inficiare la certificazione del controsoffitto a membrana;
2) se passano dei cavi elettrici in canalina normale (non chiusa e incombustibile), in caso di incendio il solaio si troverebbe non più protetto. Questo problema lo avrei anche con cavi certificati secondo la tabella di reazione al fuoco?
3) supponendo che non passa nulla nel controsoffitto, è possibile appendere gli impianti forando il controsoffitto esclusivamente coi tiranti porta impianti sigillando ovviamente con mastici specifici lo spazio libero del foro?
Purtroppo su questi aspetti c'è il marasma, e spesso nemmeno i produttori sanno cosa rispondere...
Grazie!
Devo installare un controsoffitto a membrana a protezione di un solaio non certificabile.
I dubbi sono questi:
1) passano solo gli scarichi nell'intercapedine: secondo me in caso di incendio l'"acqua" presente negli scarichi impedisce all'incendio di propagarsi e, quindi, non andrei a inficiare la certificazione del controsoffitto a membrana;
2) se passano dei cavi elettrici in canalina normale (non chiusa e incombustibile), in caso di incendio il solaio si troverebbe non più protetto. Questo problema lo avrei anche con cavi certificati secondo la tabella di reazione al fuoco?
3) supponendo che non passa nulla nel controsoffitto, è possibile appendere gli impianti forando il controsoffitto esclusivamente coi tiranti porta impianti sigillando ovviamente con mastici specifici lo spazio libero del foro?
Purtroppo su questi aspetti c'è il marasma, e spesso nemmeno i produttori sanno cosa rispondere...
Grazie!
- weareblind
- Messaggi: 3797
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: controsoffitto a membrana
1) Non sono convinto. Se inzuppi e appesantisci i quadrotti, tengono?
2) Per me sì, anche con quelli.
3) Intendi forare i quadrotti e arrivare a pendinarti al soffitto?
2) Per me sì, anche con quelli.
3) Intendi forare i quadrotti e arrivare a pendinarti al soffitto?
Re: controsoffitto a membrana
Buongiorno.
"3) Intendi forare i quadrotti e arrivare a pendinarti al soffitto?"
Si
"3) Intendi forare i quadrotti e arrivare a pendinarti al soffitto?"
Si
Re: controsoffitto a membrana
1) se solo scarichi, saranno interessati dall'acqua solo se qualcuno scarica appunto, ma poi quale sarebbe la fonte di innesco di questo incendio se non c'è null'altro ?
3) occorrerebbe trovare sigillanti certificati per applicazione particolare su pannellature a controsoffitto, questo per la E, ma per la I essendo i pendini metallici dovresti rivestirli con isolante incombustibile, oppure trovare delle pendinature in materiale plastico.
3) occorrerebbe trovare sigillanti certificati per applicazione particolare su pannellature a controsoffitto, questo per la E, ma per la I essendo i pendini metallici dovresti rivestirli con isolante incombustibile, oppure trovare delle pendinature in materiale plastico.
- weareblind
- Messaggi: 3797
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: controsoffitto a membrana
1) Se solo scarichi concordo.
3) Il sigillante però proteggerà anche dal passaggio di calore. Perché dici di no?
3) Il sigillante però proteggerà anche dal passaggio di calore. Perché dici di no?
Re: controsoffitto a membrana
Se il pendino è metallico trasmetterà il calore alla parte soprastante la compartimentazione, come per le tubazioni metalliche occorre una coibentazione incombustibile prima e/o dopo la partizione.
Re: controsoffitto a membrana
concordo.
io ho usato più volte la soluzione AF COVER STRING con certificato anche per controsoffitto a membrana.
io ho usato più volte la soluzione AF COVER STRING con certificato anche per controsoffitto a membrana.
- weareblind
- Messaggi: 3797
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: controsoffitto a membrana
Ma il pendino è all'estradosso... o intendete che il telaio metallico trasmette al pendino sovrastante?
Re: controsoffitto a membrana
Si ipotizzava di pendinare impianti sottostanti la membrana forandola.
Se ho capito bene.
Se ho capito bene.
Re: controsoffitto a membrana
Informazione utilissima che non conoscevo.stfire ha scritto: gio set 26, 2024 08:48 concordo.
io ho usato più volte la soluzione AF COVER STRING con certificato anche per controsoffitto a membrana.
Grazie
Re: controsoffitto a membrana
Si, sarebbe da forare la membrana per ancorare i tiranti al soffitto sovrastante.Terminus ha scritto: gio set 26, 2024 12:00 Si ipotizzava di pendinare impianti sottostanti la membrana forandola.
Se ho capito bene.
- weareblind
- Messaggi: 3797
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: controsoffitto a membrana
E allora vanno certamente protetti.
Re: controsoffitto a membrana
Concordo.
Grazie!
Grazie!