CENTRALE PER OLIO DIATERMICO

Messaggio da etel »

Buongiorno,
ho una centrale termica inseribile nell'attività 74.3/C con caldaia che riscalda olio diatermico inserita in un ciclo produttivo. Non potendo usare il DM del 2019 per questo motivo (inserimento in ciclo produttivo del generatore), come affrontereste la pratica di Valutazione di progetto?

Grazie
mmaarrccoo
Messaggi: 1959
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: CENTRALE PER OLIO DIATERMICO

Messaggio da mmaarrccoo »

Lo usi lo stesso come riferimento anche se non cogente.
etel
Messaggi: 6
Iscritto il: mar set 10, 2024 13:53

Re: CENTRALE PER OLIO DIATERMICO

Messaggio da etel »

grazie,
quindi sostanzialmente seguo titoli e articoli della legge e a premessa spiego quanto da te indicato? Ok grazie mille
Terminus
Messaggi: 13567
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: CENTRALE PER OLIO DIATERMICO

Messaggio da Terminus »

Mettici il riferimento al forum, hai visto mai che iniziano a leggerlo anche i VVF..... :mrgreen:
etel
Messaggi: 6
Iscritto il: mar set 10, 2024 13:53

Re: CENTRALE PER OLIO DIATERMICO

Messaggio da etel »

Chissà. Mauro Malizia si è dato alla macchia per molto meno... credo
mmaarrccoo
Messaggi: 1959
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: CENTRALE PER OLIO DIATERMICO

Messaggio da mmaarrccoo »

etel ha scritto: mer set 11, 2024 10:21 grazie,
quindi sostanzialmente seguo titoli e articoli della legge e a premessa spiego quanto da te indicato? Ok grazie mille
Puoi fare un cappello dove dici che l'impianto è di processo e pertanto non strettamente rientrante nel campo di applicazione, tuttavia che usi lo stesso il DM in quanto utile riferimento. E poi procedi come una normale CT, anche citando gli articoli se vuoi. Difficilmente troverai qualcuno che non lo accetterà, di solito si fa così.
etel
Messaggi: 6
Iscritto il: mar set 10, 2024 13:53

Re: CENTRALE PER OLIO DIATERMICO

Messaggio da etel »

mmaarrccoo ha scritto: mer set 11, 2024 18:12
etel ha scritto: mer set 11, 2024 10:21 grazie,
quindi sostanzialmente seguo titoli e articoli della legge e a premessa spiego quanto da te indicato? Ok grazie mille
Puoi fare un cappello dove dici che l'impianto è di processo e pertanto non strettamente rientrante nel campo di applicazione, tuttavia che usi lo stesso il DM in quanto utile riferimento. E poi procedi come una normale CT, anche citando gli articoli se vuoi. Difficilmente troverai qualcuno che non lo accetterà, di solito si fa così.
Ok grazie mille
Falcon2-1
Messaggi: 26
Iscritto il: mar mag 21, 2024 23:54

Re: CENTRALE PER OLIO DIATERMICO

Messaggio da Falcon2-1 »

etel ha scritto: mer set 11, 2024 10:08 Buongiorno,
ho una centrale termica inseribile nell'attività 74.3/C con caldaia che riscalda olio diatermico inserita in un ciclo produttivo. Non potendo usare il DM del 2019 per questo motivo (inserimento in ciclo produttivo del generatore), come affrontereste la pratica di Valutazione di progetto?

Grazie
Occhio che se le portate ci sono, si va in attività 1!
Terminus
Messaggi: 13567
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: CENTRALE PER OLIO DIATERMICO

Messaggio da Terminus »

Semmai la 11.
etel
Messaggi: 6
Iscritto il: mar set 10, 2024 13:53

Re: CENTRALE PER OLIO DIATERMICO

Messaggio da etel »

Ma nel caso specifico non c'è produzione di olio diatermico. Quindi non rientriamo nella 11. Ci sarà deposito in serbatoio ma quella sarà una 12.1A e la presentiamo con la SCIA.
stfire
Messaggi: 1528
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: CENTRALE PER OLIO DIATERMICO

Messaggio da stfire »

la 11 potrebbe essere richiesta per l'impianto olio diatermico all'interno del tuo fabbricato
l'attività si configurerebbe comunque con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito > 5mc
io ho avuto esperienze con :
- sola attività 12.1.A per il serbatoio di olio diatermico e nessuna attività 11
- sola attività 11.1.B sia per il serbatoio di olio diatermico, sia per la rete di distribuzione
nel realtà io sostengo che la 11 non c'entri granchè (parla di Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili)
poi ovviamente si fa sempre contento il funzionario di turno :D
etel
Messaggi: 6
Iscritto il: mar set 10, 2024 13:53

Re: CENTRALE PER OLIO DIATERMICO

Messaggio da etel »

stfire ha scritto: mar set 17, 2024 10:41 la 11 potrebbe essere richiesta per l'impianto olio diatermico all'interno del tuo fabbricato
l'attività si configurerebbe comunque con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito > 5mc
io ho avuto esperienze con :
- sola attività 12.1.A per il serbatoio di olio diatermico e nessuna attività 11
- sola attività 11.1.B sia per il serbatoio di olio diatermico, sia per la rete di distribuzione
nel realtà io sostengo che la 11 non c'entri granchè (parla di Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili)
poi ovviamente si fa sempre contento il funzionario di turno :D
Ti ringrazio per la precisazione. Essendo una centrale nuova gemella di una esistente e posta però a distanza della prima, nella pratica precedente avevamo considerato una 74 e una 12 (per il serbatoio) e abbiamo ricevuto approvazione, quindi penso che seguiremo la stessa strada.
stfire
Messaggi: 1528
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: CENTRALE PER OLIO DIATERMICO

Messaggio da stfire »

beh se c'è un precedente, anche per la valutazione progetto seguirai le medesime regole tecniche o meglio le corrispondenti vigenti regole tecniche
Falcon2-1
Messaggi: 26
Iscritto il: mar mag 21, 2024 23:54

Re: CENTRALE PER OLIO DIATERMICO

Messaggio da Falcon2-1 »

Ringrazio Terminus per la puntualizzazione: ho sbagliato, dato che ho confuso oli e gas.

Ritengo, e se non ricordo male avevo letto un chiarimento che conferma, che i serbatoi di macchinari di produzione e impianti fanno capo all'attività 10 o 11, e qui mi sembra che gli oli siano usati in produzione