accesso CT da vicolo

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ponca
Messaggi: 6912
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

accesso CT da vicolo

Messaggio da ponca »

Secondo voi è ammesso l'accesso dall'esterno alla centrale termica se questo avviene da una porta che attesta su un vicolo (larghezza vicolo 1.5 metri tra palazzi piuttosto alti che certamente da definizione non si configura come spazio scoperto).
Tuttavia nei centri storici mi sembra una soluzione abbastanza comune.
mmaarrccoo
Messaggi: 1959
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: accesso CT da vicolo

Messaggio da mmaarrccoo »

La norma per centrali termiche a gas parla di accesso da strada scoperta (pubblica o privata), quindi sembra ok.
ponca
Messaggi: 6912
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: accesso CT da vicolo

Messaggio da ponca »

mmaarrccoo ha scritto: ven set 06, 2024 13:28 La norma per centrali termiche a gas parla di accesso da strada scoperta (pubblica o privata), quindi sembra ok.
Si, ma quando una strada si intende scoperta?
mmaarrccoo
Messaggi: 1959
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: accesso CT da vicolo

Messaggio da mmaarrccoo »

La norma non lo specifica quindi sembrerebbe qualsiasi strada in cui ci piove (senza grigliati direi).
boba74
Messaggi: 4749
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: accesso CT da vicolo

Messaggio da boba74 »

Sì, nel caso di accesso diretto dall'esterno non si parla necessariamente di spazio scoperto, quindi un vicolo da 1,5 metri va bene purchè superiormente scoperto.
Tanto è vero che l'accesso è consentito anche da "intercapedine antincendio", che per definizione parla addirittura di 90cm, e addirittura è consentito da "porticato" (che è chiuso superiormente)