Valvola limitatrice di temperatura di ritorno
Moderatore: Edilclima
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6043
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Valvola limitatrice di temperatura di ritorno
Su un piccolo impianto di teleriscaldamento da biogas devo mettere sugli scambiatori alle utenze delle valvole limitatrici di temperatura per evitare di ritornare al sistema di raffreddamento acqua >60°C. Sapete consigliarmi delle valvole adatte? Diametro in ingresso 2"
Tom Bishop
Re: Valvola limitatrice di temperatura di ritorno
Una normale miscela a tre vie tipo anticondensa non va bene? Ricircoli parte della mandata all'uopo
redigere redigere redigere
Re: Valvola limitatrice di temperatura di ritorno
Una volta si installava la pompa anticondensa ("pericolosissima")!
Ora si installano sistemi per provocare la condensa ("indispensabile per il nostro futuro")!

Ora si installano sistemi per provocare la condensa ("indispensabile per il nostro futuro")!
- NoNickName
- Messaggi: 9794
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Valvola limitatrice di temperatura di ritorno
non basta regolare la valvola del TLR sul ritorno? Se è più caldo, si chiude la valvola (vuol dire che non hai carico).
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6043
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Valvola limitatrice di temperatura di ritorno
No, devo proprio ridurre la portata sul primarioNoNickName ha scritto: mer lug 24, 2024 14:20 non basta regolare la valvola del TLR sul ritorno? Se è più caldo, si chiude la valvola (vuol dire che non hai carico).
Tom Bishop
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6043
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Valvola limitatrice di temperatura di ritorno
Non serve per condensare, ma per raffreddare il motore.Esa ha scritto: mer lug 24, 2024 10:33 Una volta si installava la pompa anticondensa ("pericolosissima")!
Ora si installano sistemi per provocare la condensa ("indispensabile per il nostro futuro")!
![]()
Tom Bishop
- NoNickName
- Messaggi: 9794
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Valvola limitatrice di temperatura di ritorno
Ed è una valvola 3 vie, immagino?Tom Bishop ha scritto: mer lug 24, 2024 14:40No, devo proprio ridurre la portata sul primarioNoNickName ha scritto: mer lug 24, 2024 14:20 non basta regolare la valvola del TLR sul ritorno? Se è più caldo, si chiude la valvola (vuol dire che non hai carico).
Togliere la tre vie e mettere una due vie o chiudere la via traversa?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Valvola limitatrice di temperatura di ritorno
Se non capisco male, l'acqua arriva calda (diciamo 85*C) e deve tornare "fredda" (non oltre 60°C).Su un piccolo impianto di teleriscaldamento da biogas devo mettere sugli scambiatori alle utenze delle valvole limitatrici di temperatura per evitare di ritornare al sistema di raffreddamento acqua >60°C
Non mi sembra difficile: regoli la temperatura del secondario (utenza) modulando la portata del primario e controllando (sicurezza) che il ritorno non "sfugga" oltre i 60°C.
Certo, devi avere uno scambiatore adeguato (= superficie di scambio elevata) e un impianto utenza adatto a lavorare con dT elevato.
In questi casi prevedo valvola miscelatrice a 3 vie sul primario con pompa a portata costante sullo scambiatore
Re: Valvola limitatrice di temperatura di ritorno
di solito non deve tornare a MENO di 60°C per evitare stress meccanici da deformazione del motore, e giammai andrai a lavorare sulla portata del primario che è determinata dalle caratteristiche fluidodinamiche dei condotti di raffreddamento interni al motore.Esa ha scritto: mer lug 24, 2024 16:40Se non capisco male, l'acqua arriva calda (diciamo 85*C) e deve tornare "fredda" (non oltre 60°C).Su un piccolo impianto di teleriscaldamento da biogas devo mettere sugli scambiatori alle utenze delle valvole limitatrici di temperatura per evitare di ritornare al sistema di raffreddamento acqua >60°C
Non mi sembra difficile: regoli la temperatura del secondario (utenza) modulando la portata del primario e controllando (sicurezza) che il ritorno non "sfugga" oltre i 60°C.
Certo, devi avere uno scambiatore adeguato (= superficie di scambio elevata) e un impianto utenza adatto a lavorare con dT elevato.
In questi casi prevedo valvola miscelatrice a 3 vie sul primario con pompa a portata costante sullo scambiatore
Per cui portata costante e tre vie sul ritorno che miscela il ritorno impianto con la mandata motore per avere sempre acqua ad almeno 60°C. Se scende, lei miscela. Se sale oltre al target di raffreddamento del motore, di solito questi impianti hanno un dissipatore in serie che gestisono in autonomia.
redigere redigere redigere
- NoNickName
- Messaggi: 9794
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Valvola limitatrice di temperatura di ritorno
No, se il TLR è di quartiere con termovalorizzatore, più bassa la portata, più utenze si riescono a servire contemporaneamente, a parità di potenza erogata perchè si riduce la portata ma si incrementa il deltaT.arkanoid ha scritto: mer lug 24, 2024 18:19 di solito non deve tornare a MENO di 60°C per evitare stress meccanici da deformazione del motore, e giammai andrai a lavorare sulla portata del primario che è determinata dalle caratteristiche fluidodinamiche dei condotti di raffreddamento interni al motore.
Il termovalorizzatore se ne frega della temperatura di ritorno.
Anchio in passato ho visto impianti così, con riduzione della portata sul primario. Anzi, se il TLR è telecontrollato, talvolta d'inverno chiudono le valvole da remoto per tenere alta la perdita di carico locale.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Valvola limitatrice di temperatura di ritorno
Avevo capito che si trattasse diIl termovalorizzatore se ne frega della temperatura di ritorno.
un piccolo impianto di teleriscaldamento da biogas
- NoNickName
- Messaggi: 9794
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Valvola limitatrice di temperatura di ritorno
oops
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6043
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Valvola limitatrice di temperatura di ritorno
Penso utilizzerò questa
https://store.danfoss.com/it/it/Climate ... p/003H6768
Può regolare sia la portata che la temperatura.
https://store.danfoss.com/it/it/Climate ... p/003H6768
Può regolare sia la portata che la temperatura.
Tom Bishop
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6043
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Valvola limitatrice di temperatura di ritorno
Sto già lavorando su un secondario, quindi su un circuito indipendente dalla regolazione del motore. Il motore è dotato di una valvola termostatica che gestisce il raffreddamento sullo scambiatore.arkanoid ha scritto: mer lug 24, 2024 18:19 di solito non deve tornare a MENO di 60°C per evitare stress meccanici da deformazione del motore, e giammai andrai a lavorare sulla portata del primario che è determinata dalle caratteristiche fluidodinamiche dei condotti di raffreddamento interni al motore.
Per cui portata costante e tre vie sul ritorno che miscela il ritorno impianto con la mandata motore per avere sempre acqua ad almeno 60°C. Se scende, lei miscela. Se sale oltre al target di raffreddamento del motore, di solito questi impianti hanno un dissipatore in serie che gestisono in autonomia.
Tom Bishop