Per ragioni estetiche devo progettare due pompe di calore con gas R32 in fossa interrata a cielo libero, ma con silenziatori soprastanti. Ogni macchina contiene 12 kg di R32 e ho fatto le verifiche di infiammabilità e tossicità della EN378 con risultato negativo. Avrei allora intenzione di prevedere un impianto di rilevazione automatica di R32 collegato a centrale che in caso di perdita tolga l'alimentazione elettrica alle unità in questione. Secondo voi è una strada percorribile?
Tom Bishop
- NoNickName
- Messaggi: 9965
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: PDC R32 in fossa interrata
No. La quantità di gas è rilevante, ed una perdita totale, anche se rilevata, è pericolosa. Diventa zona atex al pari di una miniera.
Andrebbe prevista un'estrazione forzata con ventilatori atex non interrompibili.
Andrebbe prevista un'estrazione forzata con ventilatori atex non interrompibili.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6105
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: PDC R32 in fossa interrata
Potrei anche mettere degli estrattori atex attivati dalla centrale di rivelazione.
Tom Bishop
-
marcello60
- Messaggi: 3024
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: PDC R32 in fossa interrata
Sto valutando un caso analogo, nel mio caso 2 unità il cui contenuto totale è simile: 13 kg di R32.
Stesso dubbio...
Stesso dubbio...
Re: PDC R32 in fossa interrata
sìTom Bishop ha scritto: lun lug 22, 2024 09:41 Potrei anche mettere degli estrattori atex attivati dalla centrale di rivelazione.
-
marcello60
- Messaggi: 3024
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: PDC R32 in fossa interrata
La portata dei ventilatori si calcola con la EN378?
- NoNickName
- Messaggi: 9965
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: PDC R32 in fossa interrata
Ni, se siamo in zona ATEX
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
-
marcello60
- Messaggi: 3024
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: PDC R32 in fossa interrata
Intendi che va calcolata come valore massimo fra quanto richiesto dalla EN378 e dalla normativa ATEX?
- NoNickName
- Messaggi: 9965
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: PDC R32 in fossa interrata
La EN378 stabilisce i requisiti di ventilazione per i refrigeranti, non i requisiti per la protezione degli ambienti a potenziale rischio incendio.marcello60 ha scritto: lun lug 22, 2024 10:18 Intendi che va calcolata come valore massimo fra quanto richiesto dalla EN378 e dalla normativa ATEX?
Quindi va bene la EN378, ma la ATEX è una direttiva europea, quindi di livello superiore ad una norma tecnica.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
-
marcello60
- Messaggi: 3024
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: PDC R32 in fossa interrata
ok grazie