Problema impianto idronico

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
salvatore009
Messaggi: 53
Iscritto il: dom mar 19, 2023 16:44

Problema impianto idronico

Messaggio da salvatore009 »

Buongiorno, ho un impianto a casa formato da pompa di calore e n° 3 terminali idronici ma non è performante cioè non riscaldano e raffrescano in modo decente.
Allego immagini.

Da quel pò che so l'impianto forse è stato fatto male, cioè non c'è un puffer inerziale, non c'è un disaeratore montato sulla mandata della pompa di calore, non c'è un defangatore montato sul ritorno della pompa di calore, non c'è una pompa di lancio, la coibentazione come da foto è fatta diciamo a cavolo e forse è sbagliato anche il diametro della tubazione.

Diametro tubazione fino al collettore da 26 mm.
Diametro dal collettore ai terminale da 20 mm. Forse ci voleva anche qui da 26?

Chiedo aiuto.

Grazie
Allegati
2.jpg
2.jpg (86.12 KiB) Visto 1372 volte
1.jpg
1.jpg (180.1 KiB) Visto 1372 volte
vasi
Messaggi: 23
Iscritto il: ven lug 15, 2022 17:52

Re: Problema impianto idronico

Messaggio da vasi »

Non può essere reale questa cosa...
salvatore009
Messaggi: 53
Iscritto il: dom mar 19, 2023 16:44

Re: Problema impianto idronico

Messaggio da salvatore009 »

Purtroppo si. Qualcuno che mi aiuti per favore
marcoaroma
Messaggi: 3098
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Problema impianto idronico

Messaggio da marcoaroma »

E' il sistema a muro radiante
salvatore009
Messaggi: 53
Iscritto il: dom mar 19, 2023 16:44

Re: Problema impianto idronico

Messaggio da salvatore009 »

Non ho capito....
Secondo voi facendo quelle modifiche posso rimediare?

La pompa di calore è da 6 kw
Ogni terminale idronico ha una potenza a rifrigerazione di 3.3 kw e a riscaldamento 4,2 kw
marcoaroma
Messaggi: 3098
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Problema impianto idronico

Messaggio da marcoaroma »

Se non sei un progettista, chiamalo per una consulenza perché con il fai da Te forse non risolvi.
arkanoid
Messaggi: 4935
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Problema impianto idronico

Messaggio da arkanoid »

Al di là del raffazzonamento, vedo come probabile punto critico l'aria nell'impianto, visto che hai i jolly sui punti bassi...perchè 3 terminali e 4 partenze al collettore più una in testa?
redigere redigere redigere
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9451
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Problema impianto idronico

Messaggio da NoNickName »

Mah, io prima fare un'assicurazione danni e incendio. Aspetterei 6 mesi, darei 200 euro a un poco di buono, e poi darei fuoco a tutto.
Arkanoid cerca di trovare dei motivi di discussione e analisi tecnica.
E tu che non provi imbarazzo per la foto che hai inviato.
Da fantasilandia è tutto. A voi studio.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
marcoaroma
Messaggi: 3098
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Problema impianto idronico

Messaggio da marcoaroma »

NoNickName ha scritto: mer lug 17, 2024 10:59 poi darei fuoco a tutto.
........................
Da fantasilandia è tutto. A voi studio.
L'unità si chiama pure Ikaro.
salvatore009
Messaggi: 53
Iscritto il: dom mar 19, 2023 16:44

Re: Problema impianto idronico

Messaggio da salvatore009 »

Ehhhmm scusa perchè dovrei provare imbarazzo? Io ho solo chiesto un parere mica l'impianto l'ho fatto io o c'è bisogno di dire questo.

Le modifiche sopra citate mi sono state dette da un termotecnico a cui ho dato incarico di risolvermi il problema

Ringrazio tutte le altre persone che mi hanno risposto
Rispondi