Trattamento intumescente eseguito dal committente

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
MarcoPau
Messaggi: 62
Iscritto il: lun set 21, 2020 23:31

Trattamento intumescente eseguito dal committente

Messaggio da MarcoPau »

Buongiorno a tutti. Mi trovo di fronte ad un cantiere di realizzazione di un soppalco in acciaio e lamiera grecata collaborante. La struttura metallica dovrà essere trattata con vernice intumescente secondo le indicazioni del produttore (Amonn) per raggiungere R60.

Tra i tecnici coinvolti nel cantiere, lo strutturista sostiene che la vernice intumescente debba essere data da un installatore certificato, mentre invece l'architetto è di diversa opinione (così come lo stesso uff. tecnico del produttore). Il committente vorrebbe preoccuparsi delle tinteggiature e del trattamento intumescente, disponendo di pistola airless.

Qualcuno ha esperienza in questo campo e può fornire eventuali riferimenti utili?

Grazie
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Trattamento intumescente eseguito dal committente

Messaggio da Terminus »

Non mi risulta vi siano sistemi obbligatori di certificazione dei posatori.
Se lo strutturista intende un attestato di un corso fatto da Amonn (o altri produttori), la richiesta è legittima anche se non obbligatoria.
Ma alla fine chi certifica la resistenza al fuoco decide cosa allegare alla propria certificazione.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1505
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Trattamento intumescente eseguito dal committente

Messaggio da travereticolare »

Ciao,

La posa delle vernice intumescente non equivale ad altri tipi di verniciatura, serve personale qualificato, anche se purtroppo, ad oggi, come dice Terminus non ci sono obblighi di abilitazioni particolari per le imprese.
Anche se non obbligatorio, è fortemente consigliato scegliere un esperto del settore piuttosto che un imbianchino qualunque.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
MarcoPau
Messaggi: 62
Iscritto il: lun set 21, 2020 23:31

Re: Trattamento intumescente eseguito dal committente

Messaggio da MarcoPau »

Grazie. Chi certifica la resistenza al fuoco è sempre e comunque lo strutturista che progetta l'opera oppure può essere un altro soggetto (V. sotto)?

La Amonn dichiara questo nel proprio preventivo con dimensionamento della fornitura di vernice intumescente:
Qualora aveste necessità di pratica da parte di professionista antincendio abilitato ai sensi D.M. 07/08/2012 che si assuma l’onere e la responsabilità della compilazione della modulistica prevista (CERT.REI, DICH.PROD.), la nostra società può fornire tale servizio previa richiesta - ed accettazione- del relativo preventivo di spesa.
Mi sembra eloquente.
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Trattamento intumescente eseguito dal committente

Messaggio da Terminus »

Dato che si tratta sempre di certificazione analitica, la figura più adeguata è lo strutturista che ha progettato il tutto (ma non è un obbligo, può essere anche altra figura come offre il fornitore).
Il progettista dispone del modello strutturale e può implementare facilmente le condizioni di incendio, da cui estrapolare le verifiche al fuoco.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3753
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Trattamento intumescente eseguito dal committente

Messaggio da weareblind »

Tutti i professionisti di prevenzione incendi sono abilitati alla firma di CERT RI, DICH PROD e aggiungo CERT IMP.
Abilitato non vuol dire competente.
Per la posa: non esiste l'abilitazione a posare, quindi sta a chi firma il CERT REI, insieme al committente, scegliere secondo buon padre di famiglia, e buon senso.
MarcoPau
Messaggi: 62
Iscritto il: lun set 21, 2020 23:31

Re: Trattamento intumescente eseguito dal committente

Messaggio da MarcoPau »

Grazie a tutti ancora.

Qui la questione è che avevano inizialmente proposto di inscatolare le travi col cartongesso rosa, ma per poter sfruttare più agevolmente le travi per pendinature varie si ritiene più opportuno lasciarle non rivestite.

Il guaio è che per un qualche motivo, le carpenterie esigono cifre inaudite per la verniciatura intumescente (che in alcuni casi fanno fare a terzi), a quel punto il committente si è proposto di arrangiarsi in quanto "del mestiere".

Sentiamo la Amonn nel dettaglio per il CERT. REI se per un qualche motivo lo strutturista si mette di traverso e non firma.
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Trattamento intumescente eseguito dal committente

Messaggio da Terminus »

Fai fare al committente un corsetto presso la rappresentanza Amonn e si risolve tutto.
Gmeister
Messaggi: 650
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Trattamento intumescente eseguito dal committente

Messaggio da Gmeister »

Io per le vernici intumescenti mi faccio sempre rilasciare la corretta posa, quindi il committente, a meno che non sia un'impresa che opera in generale nell'edilizia (non essendoci obblighi di patentini per posatori) se devo certificare io, non fa da se.

Questo perchè per me è complicato verificare che le vernici siano state date nelle giuste quantità, quindi me lo faccio scrivere nero su bianco, e se a scriverlo è un'impresa che opera nell'edilizia non ho ragione di dubitare che il lavoro sia stato fatto correttamente.
MarcoPau
Messaggi: 62
Iscritto il: lun set 21, 2020 23:31

Re: Trattamento intumescente eseguito dal committente

Messaggio da MarcoPau »

Vi ringrazio ancora tutti per il supporto!
stfire
Messaggi: 1513
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Trattamento intumescente eseguito dal committente

Messaggio da stfire »

Per quanto mi riguarda, il fai da te non esiste nè per applicazione vernici intumescenti, nè per applicazioni di lastre protettive, nè per installazione di piping di impianti antincendio.
Nei miei cantieri, decido io. Se non piace lascio volentieri l'incarico. In lombardia siamo pieni di lavoro, e di fuffa ce n'è un sacco.
Rispondi