Nuovo Codice - reception e sala d'attesa nel filtro

Messaggio da fabbretto »

Buonasera a tutti.

la RTO consente di inserire all'interno dei filtri di un albergo: reception, sala d'attesa, portineria, limitate quantità di impianti...

Nel filtro, però, il carico di incendio non deve essere maggiore di 50 MJ/mq, un valore molto basso.

Anche inserendo materiali incombustibili, divani e poltrone certificate in classe 1IM, alcuni funzionari mi hanno detto che comunque entrano nel carico di incendio al pari di un arredo combustibile.

Quindi la reception e la sala d'attesa dovrebbero essere arredate coi mobili tipo "Flinstones"... :D

Voi come vi regolate in questi casi?

Grazie
Gmeister
Messaggi: 660
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Nuovo Codice - reception e sala d'attesa nel filtro

Messaggio da Gmeister »

Se proprio non posso fare a meno di considerare l'atrio come un filtro, diminuisco arredi e materiali combustibili fino a rimanere all'interno dei 50 MJ/mq
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3794
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Nuovo Codice - reception e sala d'attesa nel filtro

Messaggio da weareblind »

Concordo.
mmaarrccoo
Messaggi: 1959
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Nuovo Codice - reception e sala d'attesa nel filtro

Messaggio da mmaarrccoo »

Se ti serve che sia filtro devi rispettare la definizione.
Metti arredi in metallo/vetro (scrivanie, sedie o roba del genere) con poco materiale combustibile e forse ce la fai. Se purtroppo inizi a considerare anche controsoffitti ed altro forse non riesci.
fabbretto
Messaggi: 875
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Nuovo Codice - reception e sala d'attesa nel filtro

Messaggio da fabbretto »

Buongiorno.

Grazie delle info.

Gli arredi imbottiti omologati in classe 1IM secondo voi entrano nel carico di incendio?
mmaarrccoo
Messaggi: 1959
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Nuovo Codice - reception e sala d'attesa nel filtro

Messaggio da mmaarrccoo »

Se bruciano sì :D
fabbretto
Messaggi: 875
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Nuovo Codice - reception e sala d'attesa nel filtro

Messaggio da fabbretto »

Sono in classe 1IM. Quindi non bruciano subito ma poi si.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3794
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Nuovo Codice - reception e sala d'attesa nel filtro

Messaggio da weareblind »

Quindi sì.
fabbretto
Messaggi: 875
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Nuovo Codice - reception e sala d'attesa nel filtro

Messaggio da fabbretto »

Temevo questa risposta, a conferma di quello che pensano alcuni VVF.
mmaarrccoo
Messaggi: 1959
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Nuovo Codice - reception e sala d'attesa nel filtro

Messaggio da mmaarrccoo »

Di incombustibile ci sono solo le pietre.
Il resto brucia tutto anche se metalli e vetro vengono comunemente considerati incombustibili ai nostri fini. Puoi prendere a riferimento i materiali che vengono classificati incombustibili (A1, ex classe 0) senza bisogno di prove (rif. norme su reazione al fuoco) e vedere se puoi mettere materiali di quel tipo. Gli arredi imbottiti, anche se 1M, direi proprio che sono combustibili.
fabbretto
Messaggi: 875
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Nuovo Codice - reception e sala d'attesa nel filtro

Messaggio da fabbretto »

Perfetto, chiarissimo.

Grazie
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1517
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Nuovo Codice - reception e sala d'attesa nel filtro

Messaggio da travereticolare »

Quindi la reception e la sala d'attesa dovrebbero essere arredate coi mobili tipo "Flinstones"... :D
Sostanzialmente si. 50 MJ/m² è veramente poco, pensa che sul modulo EdilClima per calcolo carico incendio, l'impianto elettrico viene computato in 20 MJ/m² (a memoria). Avrai anche alcuni PC, Monitor, Ledwall, divani, moquette, ecc... Non è difficile essere superiore al valore indicato.

Carico di incendio per sala d'attesa (trasporti) 100 MJ/m²
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
fabbretto
Messaggi: 875
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Nuovo Codice - reception e sala d'attesa nel filtro

Messaggio da fabbretto »

Concordo con te.
La possibilità di inserire reception nei filtri è una presa in giro.