Una parte di linea che collega l'elettropompa di un gruppo antincendio passa all'interno
dello stabilimento servito....
mi hanno proposto una canalina protettiva EI90..
può funzionare?
casseramento cavo Ei90
Moderatore: Edilclima
Re: casseramento cavo Ei90
ma il cavo che caratteristiche ha ?
è conforme alle norme di impianto ?
è conforme alle norme di impianto ?
-
- Messaggi: 2572
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: casseramento cavo Ei90
E' un cavo resistente alla fiamma
-
- Messaggi: 2572
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: casseramento cavo Ei90
Provo a rispondermi da solo...
la UNI 12845 prevede
cavi protetti per 60 min quindi dovrebbe andare bene...
la UNI 12845 prevede
cavi protetti per 60 min quindi dovrebbe andare bene...