casseramento cavo Ei90

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2572
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

casseramento cavo Ei90

Messaggio da christian619 »

Una parte di linea che collega l'elettropompa di un gruppo antincendio passa all'interno
dello stabilimento servito....
mi hanno proposto una canalina protettiva EI90..
può funzionare?
stfire
Messaggi: 1497
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: casseramento cavo Ei90

Messaggio da stfire »

ma il cavo che caratteristiche ha ?
è conforme alle norme di impianto ?
christian619
Messaggi: 2572
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: casseramento cavo Ei90

Messaggio da christian619 »

E' un cavo resistente alla fiamma
christian619
Messaggi: 2572
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: casseramento cavo Ei90

Messaggio da christian619 »

Provo a rispondermi da solo...
la UNI 12845 prevede
cavi protetti per 60 min quindi dovrebbe andare bene...