portoncino di ingresso blindato come via di fuga

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2620
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

portoncino di ingresso blindato come via di fuga

Messaggio da christian619 »

Un ufficio vorrebbe mettere all'ingresso un portoncino blindato;
per me quell'uscita era via di fuga...
Basta fargli mettere un maniglione CE
oppure il portoncino deve avere una certificazione come idoneo
per vie di uscita?
giotisi
Messaggi: 4607
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: portoncino di ingresso blindato come via di fuga

Messaggio da giotisi »

deve essere certificato come via di fuga, quindi in AVCP1
(per capirci, non è il produttore che asserisce che quel portoncino si apre, ma un ente esterno)
Terminus
Messaggi: 13577
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: portoncino di ingresso blindato come via di fuga

Messaggio da Terminus »

Come sei messo nei confronti della Tabella S.4-6 ? Potresti anche accontentarti del portoncino normale blindato o meno.
Le porte interne (suppongo che quel portoncino dia su un vano scala) ancora non hanno obbligo di marcatura CE, quindi neanche del sistema AVCP1 previsto per le porte su vie di esodo.
Se invece si tratta di un portoncino esterno, allora obbligo marcatura CE con AVCP1, ma per il sistema di apertura vale la tabella suddetta.
Terminus
Messaggi: 13577
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: portoncino di ingresso blindato come via di fuga

Messaggio da Terminus »

Scusa giotisi, non ho letto la tua risposta contemporanea, forse sono rimasto indietro.
Per caso anche le porte interne sono andate in obbligo CE ?
christian619
Messaggi: 2620
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: portoncino di ingresso blindato come via di fuga

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: sab giu 29, 2024 11:35 Come sei messo nei confronti della Tabella S.4-6 ? Potresti anche accontentarti del portoncino normale blindato o meno.
Le porte interne (suppongo che quel portoncino dia su un vano scala) ancora non hanno obbligo di marcatura CE, quindi neanche del sistema AVCP1 previsto per le porte su vie di esodo.
Se invece si tratta di un portoncino esterno, allora obbligo marcatura CE con AVCP1, ma per il sistema di apertura vale la tabella suddetta.
Il portoncino è un portoncino esterno che da fuori da su un corridoio degli uffici;
l'azienda ha il CPI rilasciato ben prima della COPI...

ci saranno 10 persone negli uffici...
Terminus
Messaggi: 13577
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: portoncino di ingresso blindato come via di fuga

Messaggio da Terminus »

Allora la porta è soggetta a marcatura CE come porta su via di esodo.
Per i dipositivi ed il senso di apertura hai il vecchio DM 03/11/2004 e l'Allegato IV del TUS.
giotisi
Messaggi: 4607
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: portoncino di ingresso blindato come via di fuga

Messaggio da giotisi »

Terminus ha scritto: sab giu 29, 2024 11:37 Scusa giotisi, non ho letto la tua risposta contemporanea, forse sono rimasto indietro.
Per caso anche le porte interne sono andate in obbligo CE ?
No, non ancora. Io ho dato x scontato che fosse sull esterno. Fosse una porta interna hai ragione tu.
christian619
Messaggi: 2620
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: portoncino di ingresso blindato come via di fuga

Messaggio da christian619 »

Sto avendo delle difficoltà a reperire portoncini blindati con certificazione per vie di fuga....
ma esisteranno?
giotisi
Messaggi: 4607
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: portoncino di ingresso blindato come via di fuga

Messaggio da giotisi »

Nemmeno gasperotti, master, gardesa ex?
christian619
Messaggi: 2620
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: portoncino di ingresso blindato come via di fuga

Messaggio da christian619 »

giotisi ha scritto: mar lug 02, 2024 13:45 Nemmeno gasperotti, master, gardesa ex?
Ignoranza mia.... nomi mai sentiti.... :lol: .... provo a verificare...
Rispondi