Buonasera.
Ho una domanda da porvi, anche in considerazione di alcune discussioni che avevate postato qui anni fa.
Una scala filtro potrebbe essere una scala protetta con in più le porte di accesso a tenuta dei fumi freddi? La figura riportata nel Codice (Figura S.4-21) e il documento allegato preso dal testo di La Malfa sembrerebbero avvalorare questa tesi .
Grazie
Ho una domanda da porvi, anche in considerazione di alcune discussioni che avevate postato qui anni fa.
Una scala filtro potrebbe essere una scala protetta con in più le porte di accesso a tenuta dei fumi freddi? La figura riportata nel Codice (Figura S.4-21) e il documento allegato preso dal testo di La Malfa sembrerebbero avvalorare questa tesi .
Grazie
- Allegati
-
- Scala.pdf
- (463.35 KiB) Scaricato 95 volte
Re: Scala filtro
E carico incendio non superiore a 50 MJ/mq all'interno della scala.fabbretto ha scritto: mar giu 04, 2024 21:04 Buonasera.
Ho una domanda da porvi, anche in considerazione di alcune discussioni che avevate postato qui anni fa.
Una scala filtro potrebbe essere una scala protetta con in più le porte di accesso a tenuta dei fumi freddi? La figura riportata nel Codice (Figura S.4-21) e il documento allegato preso dal testo di La Malfa sembrerebbero avvalorare questa tesi .
Grazie
Non capisco però qual'era il dubbio.
Re: Scala filtro
Ciao.
Il dubbio sta nell'interpretazione della SCALA FILTRO.
Alcuni sostengono che una scala filtro sia una scala protetta a cui si accede tramite un filtro con porte Sa, mentre ho notato che per altri la scala filtro è la "vecchia" scala protetta in cui la porta di accesso sia anche Sa (questa secondo me è la più corretta) senza però anteporre un filtro.
Non mi è molto chiaro, vedendo il Codice non è che sia stata spiegata la differenza.
Il dubbio sta nell'interpretazione della SCALA FILTRO.
Alcuni sostengono che una scala filtro sia una scala protetta a cui si accede tramite un filtro con porte Sa, mentre ho notato che per altri la scala filtro è la "vecchia" scala protetta in cui la porta di accesso sia anche Sa (questa secondo me è la più corretta) senza però anteporre un filtro.
Non mi è molto chiaro, vedendo il Codice non è che sia stata spiegata la differenza.
-
- Messaggi: 1959
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Scala filtro
Scala filtro = scala protetta con requisiti filtro. Non serve filtro (stanzino).
Confermo che nel copi non è spiegato benissimo.
Confermo che nel copi non è spiegato benissimo.
Ultima modifica di mmaarrccoo il mar giu 04, 2024 23:23, modificato 1 volta in totale.
Re: Scala filtro
Ciao.
E' una scala protetta con aggiunta, fra le altre cose, di porta Sa, giusto? E' una via di mezzo fra la scala protetta e la scala a prova di fumo secondo me.
Ovviamente i funzionari esprimono pareri differenti fra loro...
E' una scala protetta con aggiunta, fra le altre cose, di porta Sa, giusto? E' una via di mezzo fra la scala protetta e la scala a prova di fumo secondo me.
Ovviamente i funzionari esprimono pareri differenti fra loro...
-
- Messaggi: 1959
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Scala filtro
Si, la scala filtro deve avere le porte Sa. Quella protetta no. Comunque lavorando molto su fabbricati industriali di solito nelle scale metto sempre le porte Sa per via dell'art. S.4.7.2
Re: Scala filtro
Scusami, dove sta l'art. S.4.7.2? Il paragrafo finisce con S.4.7.1.
-
- Messaggi: 1959
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Scala filtro
ho scritto male, ved. S.4.7 comma 2
Re: Scala filtro
Finalmente ho avuto modo di confrontarmi con un funzionario di Roma che lavora al polo Centrale.
Anche lui sostiene che la "scala filtro" è una scala protetta con in più la lumitazione qf<50 MJ/mq e le porte Sa.
Nessun filtro prima della scala.
Spero di essere stato utile.
Anche lui sostiene che la "scala filtro" è una scala protetta con in più la lumitazione qf<50 MJ/mq e le porte Sa.
Nessun filtro prima della scala.
Spero di essere stato utile.