Buonasera a tutti,
Realizzano una protezione antincendio in facciata come fascia di separazione con questa tipologia https://www.knauf.it/Files/AntincendioC ... 446%5D.pdf
Il rapporto di estensione è stato redatto in conformità alla normativa UNI EN 1364-1:200 "Prove di resistenza al fuoco di elementi non portanti. Part 1: Pareti".
La UNI EN 15254-3:2019 "Applicazione estesa dei risultati da prove di resistenza al fuoco - Pareti non portanti - Parte 3: Partizioni leggere" fornisce una guida e, se del caso, definisce i procedimenti relativamente alle variazioni di determinati parametri e fattori associati alla progettazione di partizioni leggere, che sono state sottoposte a prova in conformità alla UNI EN 1364-1 e classificate secondo la UNI EN 13501-2.
Il punto punto 6.3.2 della UNI 15254 che richiama la UNI EN 1364-1 che a sua volta è richiamata nel rapporto di estensione dice che non è consentito aggiungere lana minerale ad una parete non isolata sottoposta a prova.
Nel caso in oggetto hanno realizzato una parete W626 e hanno interposto lana minerale. Interpreto bene o non si può fare? Mi sembra strano però, aggiungo un materiale che è migliorativo...
Avete esperienze in merito?
Grazie
Parete cartongesso resistente al fuoco
Moderatore: Edilclima
- travereticolare
- Messaggi: 1517
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Parete cartongesso resistente al fuoco
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- weareblind
- Messaggi: 3797
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Parete cartongesso resistente al fuoco
Scusa, la UNI vieta di aggiungere lana minerale? Veramente?
- travereticolare
- Messaggi: 1517
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Parete cartongesso resistente al fuoco
Allora, ad onor del vero non l’ho ancora letta integralmente, ho fatto riferimento alla pag 12 del catalogo della Gyproc dove vengono indicate le limitazioni
https://www.gyproc.it/Documenti%20corre ... io2022.pdf
https://www.gyproc.it/Documenti%20corre ... io2022.pdf
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
-
- Messaggi: 5843
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Parete cartongesso resistente al fuoco
Io, fossi in te, chiamerei l'ufficio tecnico di Knauf. Oppure scrivi a tecnico-it@knauf.com
Tom Bishop