COME TRATTARE UNA COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE DI UN SUPERMERCATO CERTIFICATA DALLA DITTA PRODUTTRICE REI 60? QUESTA COPERTURA FA PARTE DI UN SUPERMERCATO .
DOVREI CONTARLA NEL CARICO DI INCENDIO ? COME TRATTARLA?
L' ATTIVITA' è SU DUE PIANI E HO SEI COLONNE MONTANTI - RISERVA IDRICA 24O LITRI X 60 MINUTI X 3 COLONNE ?
GRAZIE IN ANTICIPO
supermercato avente copertura in legno
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 11
- Iscritto il: mar ott 23, 2007 17:37
Re: supermercato avente copertura in legno
Dovresti vedere bene cosa ti certifica il costruttore.
La struttura regge per 60 minuti, ma con una sezione residua.
Devi considerare nel carico di incendio dell'attività anche la porzione di legno che si carbonizza prima dei 60 minuti certificati.
La struttura regge per 60 minuti, ma con una sezione residua.
Devi considerare nel carico di incendio dell'attività anche la porzione di legno che si carbonizza prima dei 60 minuti certificati.
Re: supermercato avente copertura in legno
Quoto in toto; solo che i costruttori non sono così precisi come vorrebbero i comandi VVF,