supermercato avente copertura in legno

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
geometrino
Messaggi: 11
Iscritto il: mar ott 23, 2007 17:37

supermercato avente copertura in legno

Messaggio da geometrino »

COME TRATTARE UNA COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE DI UN SUPERMERCATO CERTIFICATA DALLA DITTA PRODUTTRICE REI 60? QUESTA COPERTURA FA PARTE DI UN SUPERMERCATO .
DOVREI CONTARLA NEL CARICO DI INCENDIO ? COME TRATTARLA?
L' ATTIVITA' è SU DUE PIANI E HO SEI COLONNE MONTANTI - RISERVA IDRICA 24O LITRI X 60 MINUTI X 3 COLONNE ?
GRAZIE IN ANTICIPO
Terminus
Messaggi: 13544
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: supermercato avente copertura in legno

Messaggio da Terminus »

Dovresti vedere bene cosa ti certifica il costruttore.
La struttura regge per 60 minuti, ma con una sezione residua.
Devi considerare nel carico di incendio dell'attività anche la porzione di legno che si carbonizza prima dei 60 minuti certificati.
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: supermercato avente copertura in legno

Messaggio da MAX76 »

Quoto in toto; solo che i costruttori non sono così precisi come vorrebbero i comandi VVF, :cry: :cry: :cry: