Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da Tom Bishop »

Devo andare a verificare un impianto idrico antincendio di livello 1, sola protezione interna, corredato di idrante esterno per il rifornimento dei mezzi di soccorso da 300 l/min.
Per quanto riguarda la rete interna nessun problema, provo due idranti da 120 l/min con pressione residua sullo sfavorito di 2.0 bar. Ma per l'esterno? Provo contemporaneamente agli interni e verifico i 300 l/min, ma a che pressione?
Tom Bishop
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4032
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da weareblind »

Sempre 2 bar. La nota alla UNI 10779:2021 non chiede pressione per l'idrante esterno.
Terminus
Messaggi: 13749
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da Terminus »

Non è richiesta una pressione minima all'attacco esterno.
Ma se rispetti la 10779, dovrai avere comunque i 2 bar agli idranti interni.
Tom Bishop
Messaggi: 6043
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da Tom Bishop »

Quindi apro i due interni, apro l'esterno con manichetta e lancia e faccio la misura sull'interno sfavorito. Corretto?
Tom Bishop
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4032
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da weareblind »

Corretto. Vale anche per livello 2 con 3 UNI45 + 1 attacco 70, e per livello 3 con 4 UNI45 e un attacco 70.
stfire
Messaggi: 1644
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da stfire »

Tom Bishop ha scritto: sab gen 20, 2024 09:42 Quindi apro i due interni, apro l'esterno con manichetta e lancia e faccio la misura sull'interno sfavorito. Corretto?
come misuri i 300 l/min erogati dall'idrante soprasuolo ?
Tom Bishop
Messaggi: 6043
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da Tom Bishop »

stfire ha scritto: lun gen 22, 2024 08:02 come misuri i 300 l/min erogati dall'idrante soprasuolo ?
Attacco la lancia e misuro
Tom Bishop
stfire
Messaggi: 1644
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da stfire »

e che fattore K ha la lancia che usi in queste prove ?
stfire
Messaggi: 1644
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da stfire »

ok, quindi con lancia MP7 UNI 70 con bocchello 16mm dovrai misurare circa 4,5 bar per avere i 300 l/min
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1539
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da travereticolare »

Ciao,

io di solito la verifica la faccio in accordo alla NFPA 291 paragrafo 4.7 “Determination of Discharge”. Procedo preventivamente al calcolo della pressione alla bocca idrante, poi utilizzo utilizzo il dato nella formula Q= 29,84*cd*d^2*p^1/2

con:

cd: coefficiente di scarica in basa alla scabrezza;
d: diametro effetto della bocca espresso in pollici;
p: pressione in PSI;
q: portata espressa in GPM.


In alternativa hai il metodo pratico. Recupera una vasca di volume pari a 300 litri e vedi in quanto tempo si riempie.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
stfire
Messaggi: 1644
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da stfire »

travereticolare ha scritto: lun gen 22, 2024 14:35 Procedo preventivamente al calcolo della pressione alla bocca idrante
la misuri con manometro o la calcoli ?
travereticolare ha scritto: lun gen 22, 2024 14:35 In alternativa hai il metodo pratico. Recupera una vasca di volume pari a 300 litri e vedi in quanto tempo si riempie.
il metodo sempre più valido :D
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1539
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da travereticolare »

stfire ha scritto: lun gen 22, 2024 17:29
travereticolare ha scritto: lun gen 22, 2024 14:35 Procedo preventivamente al calcolo della pressione alla bocca idrante
la misuri con manometro o la calcoli ?
La misuro. La NFPA riporta questo "The hydrant cap with gauge attached is placed on one outlet, and the flow is allowed to take place through the other outlet at the same elevation"
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Tom Bishop
Messaggi: 6043
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da Tom Bishop »

Quindi mi sembra di capire che attacchi il manometro direttamente su un attacco e apri l'altro a bocca libera, misuri la pressione e poi con la formula determini la portata. Corretto?
Tom Bishop
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1539
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da travereticolare »

esatto
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Tom Bishop
Messaggi: 6043
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da Tom Bishop »

Non disponendo della norma ho fatto qualche ricerca sul web e ho trovato questa pagina
https://www1.wsrb.com/resources/hydrant-flow-testing
Come coefficiente di scarica se apro semplicemente la bozza dell'idrante (UNI70) posso usare 0.90?
Tom Bishop
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1539
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da travereticolare »

Adesso sono fuori ufficio, se non ti serve nell'immediato nel pomeriggio ti dico i parametri che utilizzo
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Tom Bishop
Messaggi: 6043
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da Tom Bishop »

travereticolare ha scritto: mer gen 24, 2024 09:30 Adesso sono fuori ufficio, se non ti serve nell'immediato nel pomeriggio ti dico i parametri che utilizzo
Grazie!
Tom Bishop
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1539
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da travereticolare »

Figurati,

Il coefficiente di perdita, "c", varia con il tipo di sbocco dell’idrante. A seconda della tipologia di sbocco si ha una differente perdita concentrata a causa della tipologia di imbocco (Imbocco raccordato, Imbocco a spigolo vivo, imbocco a sifone).

In base al tipo di sbocco che hai, devi inserire un coefficiente differente, vedi immagine https://www.flowtestsummary.com/images/ ... charge.png
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4032
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da weareblind »

stfire ha scritto: lun gen 22, 2024 09:56 ok, quindi con lancia MP7 UNI 70 con bocchello 16mm dovrai misurare circa 4,5 bar per avere i 300 l/min
Eh sì. Impossibile nel 95% dei casi, qui da me in Lombardia. Sono perplesso.
stfire
Messaggi: 1644
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da stfire »

weareblind ha scritto: ven gen 26, 2024 16:12 Impossibile nel 95% dei casi, qui da me in Lombardia.
in lombardia ci sono zone industriali dove queste prestazioni si hanno tranquillamente
poi vi sono zone dove è garantito il minimo uso civile

ma la mia domanda e successiva considerazione era solo per evidenziare che il modo in cui si esegue questa prova può cambiare l'esito della prova stessa
infatti con uno strumento di misura come quello citato sopra, si fanno solo danni ..
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4032
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da weareblind »

stfire ha scritto: mar gen 30, 2024 08:19
weareblind ha scritto: ven gen 26, 2024 16:12 Impossibile nel 95% dei casi, qui da me in Lombardia.
in lombardia ci sono zone industriali dove queste prestazioni si hanno tranquillamente
poi vi sono zone dove è garantito il minimo uso civile

ma la mia domanda e successiva considerazione era solo per evidenziare che il modo in cui si esegue questa prova può cambiare l'esito della prova stessa
infatti con uno strumento di misura come quello citato sopra, si fanno solo danni ..
4,5 bar con 3 o 4 UNI45 + un DN70 aperti? Dove mai?
Perché dici che si fanno solo danni?
Se ho ben capito, con l'attuale UNI10779 per esempio livello 2 protezione interna, si esegue una prova con 3 idranti UNI45 idraulicamente più sfavoriti + un qualsiasi DN70 (diciamo quello meno sfavorito), misurando col manometro prima all'ultimo UNI45 (cercando 0,2 MPa) e poi al DN70 (cercando 0,45 MPa). Giusto?
Tom Bishop
Messaggi: 6043
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da Tom Bishop »

stfire ha scritto: mar gen 30, 2024 08:19
infatti con uno strumento di misura come quello citato sopra, si fanno solo danni ..
Tu che strumento usi?
Tom Bishop
arkanoid
Messaggi: 5062
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da arkanoid »

weareblind ha scritto: ven gen 26, 2024 16:12
Eh sì. Impossibile nel 95% dei casi, qui da me in Lombardia. Sono perplesso.
Non essendo richieste condizioni di pressione particolari, non mi sembra una procedura corretta provare con la lancia, ma a bocca libera. Oltretutto se non ci fosse la prestazione dell'acquedotto? Non puoi aprire l'attività in attesa che l'ente erogatore cambi la rete? Non è onere del cliente la prestazione dell'idrante di reintegro botte.
redigere redigere redigere
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4032
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da weareblind »

Ah ok, tu dici NON di provare con lancia per DN70, ma a manichetta libera perché non c'è obbligo di pressione. Ma allora, come anche stfire sopra diceva, come determini se hai 300 l/min?
Considera che non sono progettista meccanico e prima di scrivere in questo argomento, che trovo molto istruttivo, ho chiesto lumi appunto ad un progettista. Grazie.
Tom Bishop
Messaggi: 6043
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da Tom Bishop »

arkanoid ha scritto: mar gen 30, 2024 09:42

Non essendo richieste condizioni di pressione particolari, non mi sembra una procedura corretta provare con la lancia, ma a bocca libera. Oltretutto se non ci fosse la prestazione dell'acquedotto? Non puoi aprire l'attività in attesa che l'ente erogatore cambi la rete? Non è onere del cliente la prestazione dell'idrante di reintegro botte.
Sì, userei il metodo proposto da travereticolare
Tom Bishop
arkanoid
Messaggi: 5062
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da arkanoid »

weareblind ha scritto: mar gen 30, 2024 09:59 Ah ok, tu dici NON di provare con lancia per DN70, ma a manichetta libera perché non c'è obbligo di pressione. Ma allora, come anche stfire sopra diceva, come determini se hai 300 l/min?
Considera che non sono progettista meccanico e prima di scrivere in questo argomento, che trovo molto istruttivo, ho chiesto lumi appunto ad un progettista. Grazie.
Concordo con l'idea della vasca. Incontestabile e pratico.
redigere redigere redigere
stfire
Messaggi: 1644
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da stfire »

Tom Bishop ha scritto: mar gen 30, 2024 09:32 Tu che strumento usi?
manometro e attacco DN70 con scarico libero
poi puoi usare formula già indicata da travereticolare
Tom Bishop
Messaggi: 6043
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da Tom Bishop »

Ok a breve vado a fare la prova e vediamo cosa ne esce
Tom Bishop
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4032
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da weareblind »

Idem, domani 4 UNI45 con manometro + manichetta 70 senza lancia cronometrata che scarica in IBC segnato.
*Ingcc*
Messaggi: 10
Iscritto il: sab nov 03, 2018 10:04

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da *Ingcc* »

Tom Bishop ha scritto: mer gen 31, 2024 15:48 Ok a breve vado a fare la prova e vediamo cosa ne esce
Ciao,
riprendo questo post perchè ho un caso analogo, che risultati hai ottenuto?
Tom Bishop
Messaggi: 6043
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da Tom Bishop »

*Ingcc* ha scritto: sab apr 06, 2024 14:16
Ciao,
riprendo questo post perchè ho un caso analogo, che risultati hai ottenuto?
La prova ha avuto esito negativo, pressione all'idrante soprasuolo zero e abbassamento di 1 bar sugli altri. Ho prescritto l'installazione di riserva idrica e gruppo di pompaggio che dovrebbe arrivare a giorni.
Tom Bishop
GMP
Messaggi: 656
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da GMP »

arkanoid ha scritto: mar gen 30, 2024 10:36
stfire ha scritto: mar gen 30, 2024 10:42
weareblind ha scritto: mer gen 31, 2024 20:49
Tom Bishop ha scritto: dom apr 07, 2024 09:09
Ciao a tutti, prova di portata per verificare presa acqua da 300 l/min. da colonna UNI 70.

Prova di portata eseguita in questo modo:

1) Collego ad una bocca DN70 dell'idrante la manichetta UNI 70 senza lancia erogatrice come terminale. Collego la manichetta in quanto simulo operativamente le operazioni di caricamento APS da parte dei VVF;
2) Sulla bocca opposta DN70 collego lancia di prova per leggere pressione residua (quindi lancia di prova chiusa e no erogazione acqua);
3) Leggo pressione residua di 2,60 bar.

Secondo voi va bene la prova per asseverare il rifornimento dei mezzi di soccorso VVF?

Grazie
stfire
Messaggi: 1644
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da stfire »

GMP ha scritto: sab lug 05, 2025 19:14 Secondo voi va bene la prova per asseverare il rifornimento dei mezzi di soccorso VVF?
devi dimostrare che dalla manichetta a bocca libera stanno uscendo 300 l/min
volendo usare questo metodo è semplice utilizzare un contenitore (IBC) e calcolare la portata erogata
GMP
Messaggi: 656
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da GMP »

stfire ha scritto: lun lug 07, 2025 06:44
GMP ha scritto: sab lug 05, 2025 19:14 Secondo voi va bene la prova per asseverare il rifornimento dei mezzi di soccorso VVF?
devi dimostrare che dalla manichetta a bocca libera stanno uscendo 300 l/min
volendo usare questo metodo è semplice utilizzare un contenitore (IBC) e calcolare la portata erogata
Grazie stfire!

Prova già fatta con poca possibilità di ritornare recuperando cisterna IBC.

Per come ho impostato la prova posso utilizzare questo metodo analitico?
NFPA 291 paragrafo 4.7 “Determination of Discharge”. Procedo preventivamente al calcolo della pressione alla bocca idrante, poi utilizzo utilizzo il dato nella formula Q= 29,84*cd*d^2*p^1/2

con:

cd: coefficiente di scarica in basa alla scabrezza;
d: diametro effetto della bocca espresso in pollici;
p: pressione in PSI;
q: portata espressa in GPM.
Grazie!
stfire
Messaggi: 1644
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da stfire »

secondo me non puoi usare formula se stai usando manichetta
anche se il tuo sbocco e da un raccordo UNI
dovresti usare sempre un tronchetto per usare la formula, oppure l'idrante a bocca libera
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1539
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da travereticolare »

stfire ha scritto: mer lug 09, 2025 07:20 dovresti usare sempre un tronchetto per usare la formula, oppure l'idrante a bocca libera
Ciao, torno sull'argomento anche io... Cosa intendi per "tronchetto"?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
stfire
Messaggi: 1644
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da stfire »

intendo un tronco di tubo con diametro opportuno
boba74
Messaggi: 4971
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da boba74 »

Scusate, ma perchè la prova dei 300 lt dell'idrante di rifornimento dite di farla contemporaneamente alle manichette interne? E' prescritto da qualche parte che deve esserci la contemporaneità? :roll:
stfire
Messaggi: 1644
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da stfire »

personalmente ritengo che sia una fesseria richiedere la contemporaneità, ma così hanno deciso..
ci sono dei colleghi che hanno dato una lettura tutta loro del pto 5 sotto, ma a me sembra scritto chiaramente.

estratto UNI 10779:2021 - prospetto B.1 Dimensionamento degli impianti - reti idranti ordinarie
5) Nelle attività con livello di pericolosità 2 e 3, per le quali non sia prevista la realizzazione della protezione esterna, si deve comunque installare, in
posizione accessibile e sicura, almeno un idrante soprasuolo o sottosuolo, conforme rispettivamente alle norme UNI EN 14384 e UNI EN 14339,
atto al rifornimento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco. Ciascun idrante deve assicurare un'erogazione minima di 300 l/min per almeno
60 minuti e deve essere collegato alla rete (acquedotto) pubblica o privata o, in subordine, derivato dalla stessa rete idranti, prevedendo il
contemporaneo funzionamento con la protezione interna.
danilo2
Messaggi: 1737
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da danilo2 »

Si, la nota 5) del prospetto B.1 della UNI 10779. Ma siccome la richiesta è solo di 300 l/min per 60 min, senza specificare pressione residua e condizioni di prova, ognuno prova a dare la sua interpretazione. Recentemente ho fatto un corso e il relatore fa parte della commissione UNI che rivede la 10779, bene, la nota 5 non se la ricordava, e mi ha detto che anche secondo lui non andava bene. Aggiungo che la nota è in contrasto con norme "di rango superiore": il COPI lo prevede solo per S.9 livello III, il DM 20/12/2012 lo prevede solo per le attività non regolate da specifiche disposizioni, solo quando è previsto il livello 3 e con funzionamento non contemporaneo alla rete interna.
stfire
Messaggi: 1644
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da stfire »

danilo2 ha scritto: gio ott 23, 2025 09:12 ognuno prova a dare la sua interpretazione.
ma quale interpretazione, basta leggere.
tutto all'itagliana. ognuno per la sua strada.
a me questo modo di approcciare inizia ad infastidirmi.
danilo2 ha scritto: gio ott 23, 2025 09:12 la richiesta è solo di 300 l/min per 60 min, senza specificare pressione residua e condizioni di prova
ma c'è scritto o non c'è scritto che deve essere prevedisto il contemporaneo funzionamento con la protezione interna ?
vediamo fino a dove si riesce a negare.
danilo2
Messaggi: 1737
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da danilo2 »

Stfire, calma, non voglio infastidire nessuno, ho solo fatto rilevare il COPI e il DM dicono cose diverse rispetto alla nota 5 della UNI, e questo mi pare un fatto rilevante e riconosciuto anche dal collega che ho citato, al punto da garantire che ne avrebbe parlato con i colleghi della commissione UNI. Riguardo alla richiesta dei 300 l/min, senza specificare altro, a me porta ad avere molti dubbi su come asseverare la prestazione, poi concordo con te che non rimane che collegare la manichetta alla bocca dell'idrante e la lancia di prova in fondo; ma se lo scopo è garantire "il rifornimento dei mezzi di soccorso VVF" questa prova non garantisce nulla, in quanto non ho la minima idea di quali siano le perdite di carico dell'attacco all'autobotte. Aggiungo che l'autobotte VVF ha una pompa di aspirazione che viene usata quando la pressione è insufficiente, cosa molto probabile se sono in funzione 3 idranti a muro UNI 45 interni e non ho gruppi di pressurizzazione.
stfire
Messaggi: 1644
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da stfire »

calmissimo guarda.
danilo2 ha scritto: gio ott 23, 2025 10:01 ho solo fatto rilevare il COPI e il DM dicono cose diverse rispetto alla nota 5 della UNI
me le puoi evidenziare che non ho in mente.
stfire ha scritto: gio ott 23, 2025 09:08 personalmente ritengo che sia una fesseria richiedere la contemporaneità, ma così hanno deciso..
l'ho detto infatti. e i motivi sono svariati.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4032
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da weareblind »

il COPI, capitolo S.6, chiede di rispettare la UNI 10779, non è in contrasto. Il capitolo S.9 pure, salvo che chiede un idrante a colonna comunque se non hai protezione esterna.
Ma non è in contrasto con la nota 5.
danilo2
Messaggi: 1737
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da danilo2 »

COPI S.9.4.2 idrante esterno 300 l/min solo per livello di prestazione III (livello di prestazione COPI) e senza prescrizione di contemporaneità, mentre la nota 5) della UNI lo prescrive sempre per il livello di pericolosità 2 (UNI) e sempre in contemporaneità con RI. (entrambe in assenza di rete esterna).
DM 20/12/2012 nell'allegato al punto 4.2, in assenza di protezione esterna, ad eccezione delle attività di tabella 2 (quelle regolamentate da Decreto) idrante esterno con 300 l/min per almeno 90 min (sic!) senza contemporaneità con RI, e solo per livello di pericolosità 3 (UNI).
Poi come al solito se uso la nota 5) tout court ho rispettato tutto, ma con le reti di acquedotto della mia zona significa accumulo e pressurizzazione sempre.
stfire
Messaggi: 1644
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da stfire »

DM 20/12/2012 non si applica con COPI
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4032
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da weareblind »

Infatti. Invece UNI 10779 è chiesta esplicitamente.
danilo2
Messaggi: 1737
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da danilo2 »

Certo. Se ho una attività soggetta al COPI ho contrasto tra UNI nota 5 e il COPI S.9.4.2 (e se il COPI mi aveva già detto di seguire la UNI non si capisce perchè abbia sentito il bisogno di regolamentare l'idrante esterno al punto in questione). Se ho un'attività che segue i Decreti e non il COPI ho sempre contrasto tra DM 20/12/12 e UNI. Ma siccome mi pare di capire che questo contrasto lo vedo solo io, non proseguo.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4032
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Messaggio da weareblind »

Non è così. Il Capitolo S.6 può avere richiesta livello II, quindi no idranti, né Uni 10779.
Vive vita indipendente S.9 rispetto a S.6.
Non solo, su attività esistenti potrei avere S.6 livello II, con rete esistente ante 2021 quindi ante nota 5, ma avere il solito S.9 che mi chiede la sua prestazione.