Vacunanex
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1370
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Vacunanex
Salve quaclucno conosce questo materiale ?
Nella scheda tec. leggo 2 valori di Conducibilità ma sembra vincolata alla temperatura e alla pressione
Secondo voi quale valore devo considerare ?
Nella scheda tec. leggo 2 valori di Conducibilità ma sembra vincolata alla temperatura e alla pressione
Secondo voi quale valore devo considerare ?
Re: Vacunanex
Il pannello sottovuoto integro ha lambda 0,004, bucato o tagliato invece 0,02
Re: Vacunanex
Ho usato questo materiale, attenzione che il valore lambda è riferito al solo strato isolante, mentre il pannello è un sandwich che ha altre due lastre. Per cui un pannello spesso 2 (dico a caso, ora non ricordo le taglie), non ha uno spessore di isolante di 2 cm ma inferiore. Se spulci nella loro documentazione ricavi gli altri valori. Se no vedo di darteli io
-
- Messaggi: 1370
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
-
- Messaggi: 1370
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Vacunanex
Dovrei ipotizzarlo al posto di un cappotto con Stiferite Sk da 10cm e se considero lo 0,004 mi bastano 2cm se uso lo 0,02 ritorno sui 10cmPar.co ha scritto: ↑mar dic 12, 2023 15:33 Ho usato questo materiale, attenzione che il valore lambda è riferito al solo strato isolante, mentre il pannello è un sandwich che ha altre due lastre. Per cui un pannello spesso 2 (dico a caso, ora non ricordo le taglie), non ha uno spessore di isolante di 2 cm ma inferiore. Se spulci nella loro documentazione ricavi gli altri valori. Se no vedo di darteli io
Re: Vacunanex
Mi raccomando, se isolamento da interno incolla un bel cartello giallo con scritta nera "ATTENZIONE NON APPENDERE QUADRI!", se isolamento invece da esterno "ATTENZIONE NON FORARE IN ALCUN CASO IL MURO!" e sei a posto (io rido ma l'ho visto fare da un relatore che spiegava un caso reale di pannello sottovuoto da lui messo in opera in un cantiere!!)
-
- Messaggi: 1370
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Vacunanex
Ok non forarlo e già li voglio vedere negli anni cosa succede, ma se non si può tagliare è praticamente impossibile fare un cappotto su misura o sbaglio ?
Re: Vacunanex
dipende: se sei cintura nera di tetris, magari ci riesci..
Re: Vacunanex
Dovrebbe essere indicato nelle loro schede di posa. Ti dicono come richiuderlo una volta tagliata la misura.
-
- Messaggi: 1370
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
-
- Messaggi: 1370
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Vacunanex
A be se si possono richiudere allora è un altro paio di maniche
Quindi posso fare i miei calcoli con un bel 0,004, per poi specificare di non forare ne tagliare il prodotto ?
Re: Vacunanex
Leggendo i loro manuali si può fare (sarebbe stupido dire di non farlo in un cantiere). Sulla foratura non ti so dire, non lo usai per pareti verticaliDuracell20 ha scritto: ↑mar dic 12, 2023 17:04A be se si possono richiudere allora è un altro paio di maniche
Quindi posso fare i miei calcoli con un bel 0,004, per poi specificare di non forare ne tagliare il prodotto ?
Re: Vacunanex
Una volta tagliati, certo che li puoi richiudere; peccato che ti sono entrati 1000mbar... o li tiri fuori con una pompa a vuoto?
Re: Vacunanex
forse si possono ordinare con dimensioni personalizzate (rido )
Re: Vacunanex
Si
Mai usati tuttavia
Per_Corso di Termotecnica in partenza ad ottobre 2024 https://www.paolosavoia.com/corso-progettazione
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 5545
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Vacunanex
Puoi tenere 0.004. In fase di collaudo si collega la pompa del vuoto, anche quella da frigorista va bene, e si riporta la pressione interna a 10mbar.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 1370
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Vacunanex
Accidenti ma lo dovrebbero fare per ogni pannello che è stato tagliato.Tom Bishop ha scritto: ↑mer dic 13, 2023 06:17 Puoi tenere 0.004. In fase di collaudo si collega la pompa del vuoto, anche quella da frigorista va bene, e si riporta la pressione interna a 10mbar.
Diciamo che su carta è tutto molto bello ma decisamente poco pratico.