Vacunanex

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Duracell20
Messaggi: 1370
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Vacunanex

Messaggio da Duracell20 »

Salve quaclucno conosce questo materiale ?
Nella scheda tec. leggo 2 valori di Conducibilità ma sembra vincolata alla temperatura e alla pressione :roll:
Secondo voi quale valore devo considerare ?
Vacunanex.png
Vacunanex.png (182.08 KiB) Visto 965 volte
giotisi
Messaggi: 4400
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Vacunanex

Messaggio da giotisi »

Il pannello sottovuoto integro ha lambda 0,004, bucato o tagliato invece 0,02
Par.co
Messaggi: 101
Iscritto il: gio dic 29, 2022 16:05

Re: Vacunanex

Messaggio da Par.co »

Ho usato questo materiale, attenzione che il valore lambda è riferito al solo strato isolante, mentre il pannello è un sandwich che ha altre due lastre. Per cui un pannello spesso 2 (dico a caso, ora non ricordo le taglie), non ha uno spessore di isolante di 2 cm ma inferiore. Se spulci nella loro documentazione ricavi gli altri valori. Se no vedo di darteli io
Duracell20
Messaggi: 1370
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: Vacunanex

Messaggio da Duracell20 »

giotisi ha scritto: mar dic 12, 2023 12:49 Il pannello sottovuoto integro ha lambda 0,004, bucato o tagliato invece 0,02
Grazie giotisi, la vedo dura che non debbano quantomeno tagliare i pannelli e alla fine con 0,02 diventerebbe circa come il poliuretano :roll:
Duracell20
Messaggi: 1370
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: Vacunanex

Messaggio da Duracell20 »

Par.co ha scritto: mar dic 12, 2023 15:33 Ho usato questo materiale, attenzione che il valore lambda è riferito al solo strato isolante, mentre il pannello è un sandwich che ha altre due lastre. Per cui un pannello spesso 2 (dico a caso, ora non ricordo le taglie), non ha uno spessore di isolante di 2 cm ma inferiore. Se spulci nella loro documentazione ricavi gli altri valori. Se no vedo di darteli io
Dovrei ipotizzarlo al posto di un cappotto con Stiferite Sk da 10cm e se considero lo 0,004 mi bastano 2cm se uso lo 0,02 ritorno sui 10cm :roll:
Termotek
Messaggi: 213
Iscritto il: gio lug 19, 2018 22:20

Re: Vacunanex

Messaggio da Termotek »

Mi raccomando, se isolamento da interno incolla un bel cartello giallo con scritta nera "ATTENZIONE NON APPENDERE QUADRI!", se isolamento invece da esterno "ATTENZIONE NON FORARE IN ALCUN CASO IL MURO!" e sei a posto :lol: :lol: (io rido ma l'ho visto fare da un relatore che spiegava un caso reale di pannello sottovuoto da lui messo in opera in un cantiere!!)
Duracell20
Messaggi: 1370
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: Vacunanex

Messaggio da Duracell20 »

Ok non forarlo e già li voglio vedere negli anni cosa succede, ma se non si può tagliare è praticamente impossibile fare un cappotto su misura o sbaglio ?
giotisi
Messaggi: 4400
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Vacunanex

Messaggio da giotisi »

dipende: se sei cintura nera di tetris, magari ci riesci..
Par.co
Messaggi: 101
Iscritto il: gio dic 29, 2022 16:05

Re: Vacunanex

Messaggio da Par.co »

Dovrebbe essere indicato nelle loro schede di posa. Ti dicono come richiuderlo una volta tagliata la misura.
Duracell20
Messaggi: 1370
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: Vacunanex

Messaggio da Duracell20 »

giotisi ha scritto: mar dic 12, 2023 16:40 dipende: se sei cintura nera di tetris, magari ci riesci..
:lol: :lol: :lol:
Hai ragione !!
Duracell20
Messaggi: 1370
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: Vacunanex

Messaggio da Duracell20 »

Par.co ha scritto: mar dic 12, 2023 16:43 Dovrebbe essere indicato nelle loro schede di posa. Ti dicono come richiuderlo una volta tagliata la misura.
A be se si possono richiudere allora è un altro paio di maniche
Quindi posso fare i miei calcoli con un bel 0,004, per poi specificare di non forare ne tagliare il prodotto ?
Par.co
Messaggi: 101
Iscritto il: gio dic 29, 2022 16:05

Re: Vacunanex

Messaggio da Par.co »

Duracell20 ha scritto: mar dic 12, 2023 17:04
Par.co ha scritto: mar dic 12, 2023 16:43 Dovrebbe essere indicato nelle loro schede di posa. Ti dicono come richiuderlo una volta tagliata la misura.
A be se si possono richiudere allora è un altro paio di maniche
Quindi posso fare i miei calcoli con un bel 0,004, per poi specificare di non forare ne tagliare il prodotto ?
Leggendo i loro manuali si può fare (sarebbe stupido dire di non farlo in un cantiere). Sulla foratura non ti so dire, non lo usai per pareti verticali
giotisi
Messaggi: 4400
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Vacunanex

Messaggio da giotisi »

Una volta tagliati, certo che li puoi richiudere; peccato che ti sono entrati 1000mbar... o li tiri fuori con una pompa a vuoto?
Ronin
Messaggi: 6450
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Vacunanex

Messaggio da Ronin »

forse si possono ordinare con dimensioni personalizzate (rido :lol: )
SuperP
Messaggi: 10963
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Vacunanex

Messaggio da SuperP »

Ronin ha scritto: mar dic 12, 2023 18:20 forse si possono ordinare con dimensioni personalizzate (rido :lol: )
Si

Mai usati tuttavia
:!: Per_Corso di Termotecnica in partenza ad ottobre 2024 https://www.paolosavoia.com/corso-progettazione
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Tom Bishop
Messaggi: 5545
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Vacunanex

Messaggio da Tom Bishop »

Puoi tenere 0.004. In fase di collaudo si collega la pompa del vuoto, anche quella da frigorista va bene, e si riporta la pressione interna a 10mbar.
Tom Bishop
Duracell20
Messaggi: 1370
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: Vacunanex

Messaggio da Duracell20 »

Tom Bishop ha scritto: mer dic 13, 2023 06:17 Puoi tenere 0.004. In fase di collaudo si collega la pompa del vuoto, anche quella da frigorista va bene, e si riporta la pressione interna a 10mbar.
Accidenti ma lo dovrebbero fare per ogni pannello che è stato tagliato.
Diciamo che su carta è tutto molto bello ma decisamente poco pratico. :wink:
Rispondi