cobentazione condotti aria scaldacqua a pdc

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ponca
Messaggi: 7030
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

cobentazione condotti aria scaldacqua a pdc

Messaggio da ponca »

i condotti per aspirazione ed espulsione aria di uno scaldacqua a pdc secondo voi è necessario coibentarli?
leggevo sul manuale di installazione che vanno coibentati con 25 mm di isolante per evitare condense

tuttavia mi sembra un po' eccessivo, salvo situazioni particolari
l'aspirazione la coibenterei se attraversasse un locale raffrescato altrimenti non ha senso
l'espulsione teoricamente potrebbe portare un po' di condensa sulla parete esterna del condotto ma considerando la temperatura di espulsione dell'aria dubito che queste condense siano significative, coibenterei solo nel caso di passaggi in controsoffitti in cui già qualche goccia di condensa può creare problemi
ed ho seguito qualche installazione in cui la mancata coibentazione non ha portato problemi

secondo voi?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9798
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: cobentazione condotti aria scaldacqua a pdc

Messaggio da NoNickName »

Vanno coibentati perché quello di aspirazione potrebbe aspirare aria sotto zero, e brinare all'esterno. A maggior ragione quello di espulsione.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
arkanoid
Messaggi: 5064
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: cobentazione condotti aria scaldacqua a pdc

Messaggio da arkanoid »

Concordo.
redigere redigere redigere
Rispondi