Reazione al Fuoco

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
smilev
Messaggi: 347
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

Reazione al Fuoco

Messaggio da smilev »

Buonasera a tutti,
dubbio su reazione al fuoco della copertura (che coincide o con il tetto o con il solaio di piano) di una via di esodo.
Secondo la tabella in allegato 1.6 se ad esempio devo utilizzare materiali classificati GM1, materiali di copertura , pannelli di copertura o lastre di devono essere classificati A2-s1-d0?

Ovviamente a tutti gli impianti si applicano le tabelle apposite.
Allegati
Ediclima.PNG
Ediclima.PNG (33.66 KiB) Visto 448 volte
Ediclima_2.PNG
Ediclima_2.PNG (46.42 KiB) Visto 448 volte
Tom Bishop
Messaggi: 5843
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Reazione al Fuoco

Messaggio da Tom Bishop »

Se sono pannelli sandwich, quindi un unico elemento, devono essere classificati GM1
Tom Bishop
smilev
Messaggi: 347
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

Re: Reazione al Fuoco

Messaggio da smilev »

Tom Bishop ha scritto: dom ott 29, 2023 08:32 Se sono pannelli sandwich, quindi un unico elemento, devono essere classificati GM1
Grazie