Messaggio da raffaele »

ciao a tutti chi sa dirmi come si è arrivati a dire che ha roma ci sono gg 1415? grazie
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: roma gg 1415

Messaggio da MAX76 »

Semplicemente si è fatta la somma sui giorni del periodo convenzionale di riscaldamento per la zona climatica in oggetto del valore di salto tra la T esterna e la T interna convenzionale di 20°C per ogni ora del giorno con media ponderata sullo storico.

Praticamente è un dato statistico di una definizione prevista nella parte inziale delle definizioni della L10/1991 o del suo DPR 412/93 (ora non ricordo esattamente dove fosse definito).

Per maggiore chiarezza basta vedere le parti inerenti il calcolo del fabbisogno termico dei manuali di termotecnica in commercio.
raffaele
Messaggi: 8
Iscritto il: mar giu 10, 2008 17:24

Re: roma gg 1415

Messaggio da raffaele »

grazie per l'informazione. dovendo mettere una nota come posso indicarla con più precisione?

grazie
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: roma gg 1415

Messaggio da MAX76 »

Non capisco? Cosa intendi con nota, di cosa in particolare?
raffaele
Messaggi: 8
Iscritto il: mar giu 10, 2008 17:24

Re: roma gg 1415

Messaggio da raffaele »

devo mettere una nota in una tesina universitari, spiegando cosa vuol dire che Roma ha gg 1415. grazie
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: roma gg 1415

Messaggio da MAX76 »

Tratto dal DPR 412 del 26/08/1993: Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991 n° 10.

Art. 1 - Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:

[omissis]

z) per "gradi giorno" di una località, la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento (che nel caso specifico di Roma, avendo appunto 1415 gg, rientra in zona climatica D vuol dire, secondo il successivo art. 9 comma 2 per 12 ore giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile ovvero 166 giorni/anno) delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera, l'unità di misura utilizzata è il grado giorno (GG)

All'allegato A vi è la Tabella dei gradi/giorno dei comuni italiani raggruppati per regione e provincia.

Consiglio vivamente di leggere però L10/91 e DPR 412/93 con le modifiche attualmente introdotte dai D.Lgs. 192/05 e 311/06 che come vedi sono fonte di grandi ispirazioni e ancor più grandi bestemmie per gli assidui frequentatori del forum.
raffaele
Messaggi: 8
Iscritto il: mar giu 10, 2008 17:24

Re: roma gg 1415

Messaggio da raffaele »

grazie 1000 max76, sai anche darmi informazioni in merito a cosa si intende per irradianza media stagionale sul piano orizzontale è di 95 W/M2?
approfitto cosa si intende per isolamento a cappotto?

grazie aspetto fiducioso
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: roma gg 1415

Messaggio da MAX76 »

Per la prima vale quanto ti ha detto Terminus.

Per il secondo è difficile far capire bene cosa si intenda: da povero meccanico qual sono ti dico che un isolamento a cappotto è applicare materiali isolanti sull'intero involucro esterno di una costruzione; in parole povere fai un cappotto di isolante alle tamponature murarie, realizzate con mattoni, dell'esterno di una costruzione; il buono del cappotto è che copri anche i ponti termici dovuti alle discontinuità dei materiali quali pilastri i cls, solai, ecc.
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: roma gg 1415

Messaggio da MAX76 »

Tanto per farmi gli affari degli altri: ma la tesina su cosa verte come argomento, il risparmio energetico, la certificazione degli edifici o cos'altro?
Poi i che corso di laurea la presenti?
Forse avendo indicazioni in merito si può essere più mirati nelle risposte. :roll:
raffaele
Messaggi: 8
Iscritto il: mar giu 10, 2008 17:24

Re: roma gg 1415

Messaggio da raffaele »

hai ragione, la tesina è sulla casa passiva e la facoltà è quella di architettura. visto che ci siamo sai dirmi dove tovo esempi di costi sulle case passive che si possono comparare con le case costruite in modo trdizionale? grazie
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: roma gg 1415

Messaggio da MAX76 »

Ben poco purtroppo, probabilmente sanno di più SuperP e Man
raffaele
Messaggi: 8
Iscritto il: mar giu 10, 2008 17:24

Re: roma gg 1415

Messaggio da raffaele »

grazie Max dove trovo le persone che mi hai indicato
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: roma gg 1415

Messaggio da MAX76 »

Sono due altri assidui frequentatori del forum.
Per superP basta seguire le seguenti indicazioni

Il suo blog:
http://efficienzaenergetica.blogspot.com
Il suo sito:
http://www.savoiaenergia.info/