Scarico Condensa Ventilconvettore
Moderatore: Edilclima
Scarico Condensa Ventilconvettore
problema: ventilconvettori verticali dietro controparete, dotati di pompa per lo scarico condensa per l'impossibilità (purtroppo) di prevedere un normale scarico per gravità
risulta che le pompette sono ESTREMAMENTE rumorose
fanno una vera e propria "pernacchia"
può essere che ciò avvenga quando la vaschetta della condensa è quasi vuota e la pompa aspira acqua ed aria assieme?
mi potete suggerire qualche soluzione?
grazie
risulta che le pompette sono ESTREMAMENTE rumorose
fanno una vera e propria "pernacchia"
può essere che ciò avvenga quando la vaschetta della condensa è quasi vuota e la pompa aspira acqua ed aria assieme?
mi potete suggerire qualche soluzione?
grazie
riccardo - affetto da superbonus
- NoNickName
- Messaggi: 9798
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Scarico Condensa Ventilconvettore
Cambiare le pompette con un tipo non pernacchioso?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Scarico Condensa Ventilconvettore
Non c'è facile soluzione; è probabile che le pompe installate siano a pistone, quindi rumorose, molto rumorose. L'alternativa sarebbe sostituirle. Se gli spazi lo permettono con pompette peristaltiche
Re: Scarico Condensa Ventilconvettore
la risposta è senz'altro valida, ma me la poteva dare anche il panettiere, senza scoodare il forum di termotecnici...NoNickName ha scritto:Cambiare le pompette con un tipo non pernacchioso?
riccardo - affetto da superbonus
- NoNickName
- Messaggi: 9798
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Scarico Condensa Ventilconvettore
Forse il panettiere ha più buon senso e certe domande non la fa ad un forum di termotecnici. Se ha un cardine di una porta che cigola, lo lubrifica.gararic ha scritto:la risposta è senz'altro valida, ma me la poteva dare anche il panettiere, senza scoodare il forum di termotecnici...NoNickName ha scritto:Cambiare le pompette con un tipo non pernacchioso?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Scarico Condensa Ventilconvettore
graziegiobibo ha scritto:Non c'è facile soluzione; è probabile che le pompe installate siano a pistone, quindi rumorose, molto rumorose. L'alternativa sarebbe sostituirle. Se gli spazi lo permettono con pompette peristaltiche
sto spulciando "tecnosystemi" hanno solo un modello piccolino di peristaltico...
hai mica qualche riferimento?
lo spazio c'è di sicuro, resterà da valutare se il tentativo di insonorizzazione con isolpiombo fatto dall'installatore sarà sufficiente o no
riccardo - affetto da superbonus
Re: Scarico Condensa Ventilconvettore
chiedo scusa se ho fatto perdere tempo ai dotti colleghi cercando di capire meglio la problematica della rumorosità di un componente che non conosco affatto bene.NoNickName ha scritto:Forse il panettiere ha più buon senso e certe domande non la fa ad un forum di termotecnici. Se ha un cardine di una porta che cigola, lo lubrifica.gararic ha scritto:la risposta è senz'altro valida, ma me la poteva dare anche il panettiere, senza scoodare il forum di termotecnici...NoNickName ha scritto:Cambiare le pompette con un tipo non pernacchioso?
riccardo - affetto da superbonus
Re: Scarico Condensa Ventilconvettore
Prova a confrontare queste: http://www.sauermannpumps.it/prodotti/p ... tiche.html
- NoNickName
- Messaggi: 9798
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Scarico Condensa Ventilconvettore
E guarda queste
http://www.aspenpumps.com/en/mini-pumps.html
http://franklin-electric.com/hvac/conde ... eries.aspx
Io ho usato queste http://www.aspenpumps.com/en/mini-a-maxi-lime.html e non sono udibili ad orecchio umano
http://www.aspenpumps.com/en/mini-pumps.html
http://franklin-electric.com/hvac/conde ... eries.aspx
Io ho usato queste http://www.aspenpumps.com/en/mini-a-maxi-lime.html e non sono udibili ad orecchio umano
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
Giovannino60
- Messaggi: 238
- Iscritto il: sab lug 24, 2010 12:24
Re: Scarico Condensa Ventilconvettore
Scusate si intrometto dopo tanto tempo, io devo mettere degli split, con una pompa, avendo un sottotetto in legno vorrei mettere una vaschetta vicino allo split e la pompa nel sottotetto che poi è un assito di cm 3, posso risolvere il problema del rumore oppure l'aspirazione della pompa comunque farebbe rumore?
Grazie
Grazie
- NoNickName
- Messaggi: 9798
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Scarico Condensa Ventilconvettore
Sono pompe che funzionano pochi secondi ogni tanto e sono di fatto inudibili
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Scarico Condensa Ventilconvettore
Non ho capito se vuoi metterla soprabattente. In questo caso devi usare delle autoadescanti che non credo esistano di queste dimensioni. A casa ho delle Flowita montate dentro a delle scatole elettriche. Sono comunque rumorose e di notte le senti se non le insonorizzi. Personalmente le ho avvolte in un paio di strati di gomma piombo della fortlandibi, ed ho rivestito anche lo sportello della scatola elettrica (verso il muro) fino al bordo in modo da tenere la gomma tra scatola e coperchio, se no il coperchio fa da amplificatore.
redigere redigere redigere
- NoNickName
- Messaggi: 9798
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Scarico Condensa Ventilconvettore
Ah, no, scusa, ha ragione arkanoid. Le pompe condensa devono stare sotto la bacinella condensa, in termini altimetrici. Non si possono mettere sopra.
Non avevo capito questo particolare.
Non avevo capito questo particolare.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Scarico Condensa Ventilconvettore
Quelle splittate (vaschetta senza pompa + pompa a parte) credo che abbiano un minimo di autoadescamento, ma si parla di forse mezzo metro. Comunque non lo farei.
redigere redigere redigere