Vi chiedo conferma se nell'eseguire un impianto a gas metano con potenza >35kw, la rete interna al fabbricato deve essere eseguita solo con giunzioni saldate, tutte le giunzioni filettate non possono essere utilizzare apparte per il collegamento finale con l'utilizzatore.
Saluti
ezgaddi
Messaggi: 38
Iscritto il: gio nov 02, 2006 21:51

Re: impiato gas potenza >35kw - raccordi

Messaggio da ezgaddi »

Per quanto riguarda le tubazioni in acciaio possono essere anche filettate, con tubo flessibile terminale al bruciatore.
vedi anche DM 12-4-96 Centrali termiche a gas ,parte adduzione gas
GE
bob
Messaggi: 2
Iscritto il: ven mag 30, 2008 10:10

Re: impiato gas potenza >35kw - raccordi

Messaggio da bob »

Si, è vero che possono essere filettate ma solo per la rete esterna al fabbricato. Il punto 5.4.3.2 del dm12/04/96 dice che l'impianto all'interno dei locali serviti, le tubazioni non devono presentare giunti meccanici, qundi anche filettati. Confermate?
Mimmo_510859D
Messaggi: 1746
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: impiato gas potenza >35kw - raccordi

Messaggio da Mimmo_510859D »

Scusate se riesumo questo topic...

Ma ho anch'io questo dubbio. Cioè, le giunzioni filettate per tubi in acciaio (raccordi, tee, manicotti per tratti di lunghezza maggiore ai 6 metri) sono da considerarsi giunti meccanici o i giunti meccanici (per le tubazioni) sono solo aggeggi tipo quelli riportati nel (ottimo) sito della Oppo?

http://www.oppo.it/home-ricerca.html

Grazie
Mimmo_510859D
Messaggi: 1746
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: impiato gas potenza >35kw - raccordi

Messaggio da Mimmo_510859D »

Sempre per lo stesso impianto…

Allora abbiamo il contatore gas posto all’esterno dell'edificio su una sua parete perimetrale, all’interno di una nicchia. Da qui la condotta gas partirà in verticale per un’altezza di circa 3 metri per, poi, entrare subito all’interno del locale dove sono presenti gli apparecchi da alimentare.
Il dubbio è sulla valvola di intercettazione. Infatti, il D.M. 12/04/1996 al punto 5.4.2, lettera f, dell’allegato dice che

all'esterno dei locali di installazione degli apparecchi deve essere installata, sulla tubazione di adduzione del gas, in posizione visibile e facilmente raggiungibile una valvola di intercettazione manuale con manovra a chiusura rapida per rotazione di 90° ed arresti di fine corsa nelle posizioni di tutto aperto e di tutto chiuso

voi mi direte, “Qual è il problema? È chiarissimo il punto in esame
Giusto… Però, una siffatta valvola sarebbe facilmente accessibile a chiunque!!!

Quindi, in questi casi è possibile installare valvole con serrature del tipo quelle “divenute di moda” con la UNI 7129:2008?
Oppure: la valvola di intercettazione posta nella nicchia del contatore può considerarsi come “posizione visibile e facilmente accessibile”?

Grazie per l’attenzione
Mimmo_510859D
Messaggi: 1746
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: impiato gas potenza >35kw - raccordi

Messaggio da Mimmo_510859D »

Nessuno?
Davidedada905
Messaggi: 493
Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18

Re: impiato gas potenza >35kw - raccordi

Messaggio da Davidedada905 »

Mimmo_510859D ha scritto:Sempre per lo stesso impianto…

Allora abbiamo il contatore gas posto all’esterno dell'edificio su una sua parete perimetrale, all’interno di una nicchia. Da qui la condotta gas partirà in verticale per un’altezza di circa 3 metri per, poi, entrare subito all’interno del locale dove sono presenti gli apparecchi da alimentare.
Il dubbio è sulla valvola di intercettazione. Infatti, il D.M. 12/04/1996 al punto 5.4.2, lettera f, dell’allegato dice che

all'esterno dei locali di installazione degli apparecchi deve essere installata, sulla tubazione di adduzione del gas, in posizione visibile e facilmente raggiungibile una valvola di intercettazione manuale con manovra a chiusura rapida per rotazione di 90° ed arresti di fine corsa nelle posizioni di tutto aperto e di tutto chiuso

voi mi direte, “Qual è il problema? È chiarissimo il punto in esame
Giusto… Però, una siffatta valvola sarebbe facilmente accessibile a chiunque!!!

Quindi, in questi casi è possibile installare valvole con serrature del tipo quelle “divenute di moda” con la UNI 7129:2008?
Oppure: la valvola di intercettazione posta nella nicchia del contatore può considerarsi come “posizione visibile e facilmente accessibile”?

Grazie per l’attenzione
Non capisco Mimmo.. siffatta valvola DEVE essere accessibile da chiunque... in caso di emergenza chiunque deve poter intercettare il gas all'esterno della struttura
Mimmo_510859D
Messaggi: 1746
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: impiato gas potenza >35kw - raccordi

Messaggio da Mimmo_510859D »

Per "Chiunque" intendo il bontempone che passa di li e, quindi, apre e chiude la valvola

(forse non si era capito, ma il contatore e la relativa tubazione verticale che si stacca da sopra si trovano su una parete esterna dell'edificio che da su strada pubblica)