Tubo gas sotto a fabbricato industriale
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Tubo gas sotto a fabbricato industriale
Sto preparando una SCIA a chiusura di una pratica di prevenzione incendi di una officina soggetta da anni, ma mai denunciata e adeguata. Nel verificare la documentazione mi accorgo che mi hanno inviato una DiRi relativa all'impianto del gas esistente a firma di un collega ingegnere. Nella relazione di adeguamento avevo scritto che le tubazioni erano da rifare in quanto passano sotto ai fabbricati per via di ampliamenti fatti nel tempo che hanno coperto zone che prima erano scoperte. Per evitare di rifare l'impianto hanno trovato questo ingegnere che ha firmato questo documento. Che faccio? Io devo firmare la SCIA, prendo atto e archivio o fermo l'istruttoria? Mi date un consiglio?
Tom Bishop
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Tubo gas sotto a fabbricato industriale
Aggiungo un altro dubbio.
Una delle tubazioni incriminate passa sotto ad un fabbricato prefabbricato e lì non ho dubbi che non sia conforme. Un'altra tubazione passa invece sotto ad una tensostruttura mobile (mobile per definizione, ma di fatto fissa).
Una delle tubazioni incriminate passa sotto ad un fabbricato prefabbricato e lì non ho dubbi che non sia conforme. Un'altra tubazione passa invece sotto ad una tensostruttura mobile (mobile per definizione, ma di fatto fissa).
Tom Bishop
Re: Tubo gas sotto a fabbricato industriale
Tu che ti occupi della prevenzione incendi potresti anche non conoscere il percorso delle tubazioni.
Acquisisci la DICO/DIRI e sei coperto, a meno di evidenze troppo evidenti....
Se non ti senti tranquillo, chiedi al collega ragione della sua DIRI e coinvolgilo nel costringere il committente alla modifica impiantistica.
Purtroppo è esperienza comune che qualcuno disposto a firmare senza troppi problemi si trova sempre
Acquisisci la DICO/DIRI e sei coperto, a meno di evidenze troppo evidenti....
Se non ti senti tranquillo, chiedi al collega ragione della sua DIRI e coinvolgilo nel costringere il committente alla modifica impiantistica.
Purtroppo è esperienza comune che qualcuno disposto a firmare senza troppi problemi si trova sempre
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Tubo gas sotto a fabbricato industriale
L'ho già scritto in una relazione di adeguamento consegnata al cliente...
Tom Bishop
Re: Tubo gas sotto a fabbricato industriale
Tom Bishop ha scritto: ↑gio lug 20, 2023 09:02 Aggiungo un altro dubbio.
Una delle tubazioni incriminate passa sotto ad un fabbricato prefabbricato e lì non ho dubbi che non sia conforme. Un'altra tubazione passa invece sotto ad una tensostruttura mobile (mobile per definizione, ma di fatto fissa).
Magazzino.JPG
Una curiosità, casi così non me ne capitano molto, di telonati adiacenti al fabbricato principale intendo.
Mi chiedo, in casi così la resistenza al fuoco del fabbricato principale deve essere estesa anche al telonato o c'è un modo per evitarlo? (ovviamente non ricorrendo alla strada di abbassare il qf,d sotto i 200 MJ/mq)
Grazie.
Re: Tubo gas sotto a fabbricato industriale
Allora ti sei già esposto.
Senti il collega che comunque si sta prendendo la responsabilità della conformità dell'impianto.
Riguardo il telonato, il COPI parla delle strutture vulnerabili.
Un eventuale focolaio comporterebbe il cedimento praticamente immediato del telo di copertura con fuoriuscita in atmosfera e conseguente scarsa sollecitazione del resto della struttura. Insomma è da valutare caso per caso.
Senti il collega che comunque si sta prendendo la responsabilità della conformità dell'impianto.
Riguardo il telonato, il COPI parla delle strutture vulnerabili.
Un eventuale focolaio comporterebbe il cedimento praticamente immediato del telo di copertura con fuoriuscita in atmosfera e conseguente scarsa sollecitazione del resto della struttura. Insomma è da valutare caso per caso.
Re: Tubo gas sotto a fabbricato industriale
Quindi bisognerebbe effettuare una FSE, dimostrando che l'incendio fonde il telone e che le temperature sugli elementi metallici non siano elevate?Terminus ha scritto: ↑gio lug 20, 2023 15:34 Riguardo il telonato, il COPI parla delle strutture vulnerabili.
Un eventuale focolaio comporterebbe il cedimento praticamente immediato del telo di copertura con fuoriuscita in atmosfera e conseguente scarsa sollecitazione del resto della struttura. Insomma è da valutare caso per caso.
- weareblind
- Messaggi: 3136
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Tubo gas sotto a fabbricato industriale
Io non sono progettista meccanico. Era vietato? E' vietato? Mi pare di sì, essendomi già capitato.Tom Bishop ha scritto: ↑gio lug 20, 2023 08:53 Sto preparando una SCIA a chiusura di una pratica di prevenzione incendi di una officina soggetta da anni, ma mai denunciata e adeguata. Nel verificare la documentazione mi accorgo che mi hanno inviato una DiRi relativa all'impianto del gas esistente a firma di un collega ingegnere. Nella relazione di adeguamento avevo scritto che le tubazioni erano da rifare in quanto passano sotto ai fabbricati per via di ampliamenti fatti nel tempo che hanno coperto zone che prima erano scoperte. Per evitare di rifare l'impianto hanno trovato questo ingegnere che ha firmato questo documento. Che faccio? Io devo firmare la SCIA, prendo atto e archivio o fermo l'istruttoria? Mi date un consiglio?
Volendo potresti disinteressarti, ma davanti a macroscopicità io non assevero.
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Tubo gas sotto a fabbricato industriale
Nel mio caso si tratta di una attività a basso carico di incendio, <200MJ/m². Con carichi superiori penso che l'unica strada sia la compartimentazione.GMP ha scritto: ↑gio lug 20, 2023 15:28Tom Bishop ha scritto: ↑gio lug 20, 2023 09:02 Aggiungo un altro dubbio.
Una delle tubazioni incriminate passa sotto ad un fabbricato prefabbricato e lì non ho dubbi che non sia conforme. Un'altra tubazione passa invece sotto ad una tensostruttura mobile (mobile per definizione, ma di fatto fissa).
Magazzino.JPG
Una curiosità, casi così non me ne capitano molto, di telonati adiacenti al fabbricato principale intendo.
Mi chiedo, in casi così la resistenza al fuoco del fabbricato principale deve essere estesa anche al telonato o c'è un modo per evitarlo? (ovviamente non ricorrendo alla strada di abbassare il qf,d sotto i 200 MJ/mq)
Grazie.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Tubo gas sotto a fabbricato industriale
Io sono un progettista meccanico, è il mio ambito di competenza. Ho già sentito il collega che ha firmato la dichiarazione che ora di fronte all'evidenza si sta arrampicando sugli specchi. Andrà a finire che il cliente mi toglierà l'incarico e farà firmare la SCIA a questo che gli ha firmato pure al DiRi.weareblind ha scritto: ↑gio lug 20, 2023 20:58
Io non sono progettista meccanico. Era vietato? E' vietato? Mi pare di sì, essendomi già capitato.
Volendo potresti disinteressarti, ma davanti a macroscopicità io non assevero.
Tom Bishop
Re: Tubo gas sotto a fabbricato industriale
a mio avviso, tolto l'incarico ci avrai solo guadagnato!Tom Bishop ha scritto: ↑ven lug 21, 2023 06:34 Andrà a finire che il cliente mi toglierà l'incarico e farà firmare la SCIA a questo che gli ha firmato pure al DiRi.
la sicurezza di carta va di moda
ma se tu segnalassi all'ordine di competenza questo collega ?!
non sarebbe il punto di partenza ?!
- weareblind
- Messaggi: 3136
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Tubo gas sotto a fabbricato industriale
Confermo, se tolgono incarico meglio. Quelli sono costi occulti.