Pannellone cls perimetrale EI
Buongiorno, un pannellone perimetrale in cls armato, nessun coibente, diviene parete divisoria perché dietro ci realizzano un ufficio. Spessore 20 cm.
Posso prendere le tabelle per parete cls del D.M. 16/02/2007 allegato D.6?
Posso prendere le tabelle per parete cls del D.M. 16/02/2007 allegato D.6?
Re: Pannellone cls perimetrale EI
Tabella D.6.4. rispettandone le condizioni ovviamente.
Su cosa hai dubbi ?
Su cosa hai dubbi ?
- weareblind
- Messaggi: 4034
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Pannellone cls perimetrale EI
Su nulla in realtà, a parte che quella è tabella per elementi portanti.
Re: Pannellone cls perimetrale EI
La D.6.3 è per le pareti portanti, infatti classifica la R/EI
La D.6.4 è per pareti non portanti e classifica solo EI.
La D.6.4 è per pareti non portanti e classifica solo EI.
- weareblind
- Messaggi: 4034
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Pannellone cls perimetrale EI
Esatto, ero perplesso perché quella non è una parete, ma un tamponamento perimetrale.
Re: Pannellone cls perimetrale EI
Quindi i tuoi dubbi riguardano il vincolo orizzontale ?
Magari il prefabbricatore (o un collega strutturista) potrà darti i ragguagli che cerchi.
Se ho capito bene comunque ora costruisci in aderenza a tale parete, quindi il vicolo orizzontale potrebbe non avere rilevanza perchè non c'è più il rischio di ribaltamento e puoi fornire alla parete vincoli aggiuntivi idonei anche per la resistenza al fuoco.
Magari il prefabbricatore (o un collega strutturista) potrà darti i ragguagli che cerchi.
Se ho capito bene comunque ora costruisci in aderenza a tale parete, quindi il vicolo orizzontale potrebbe non avere rilevanza perchè non c'è più il rischio di ribaltamento e puoi fornire alla parete vincoli aggiuntivi idonei anche per la resistenza al fuoco.
- weareblind
- Messaggi: 4034
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Pannellone cls perimetrale EI
Grazie, ecco, lo hai espresso bene. Ribaltamento, esatto.
Re: Pannellone cls perimetrale EI
Dubbi leciti.
Dipende da come ci costruisci in aderenza.
Uno strutturista (o lo stesso prefabbricatore) penso possa verificare come lavorano i vincoli in condizioni di incendio ed eventualmente migliorarli.
Una volta risolto il problema, la tabella è quella citata.
Ma questo problema ci sarà anche per tutti i pannelli perimetrali verso l'esterno del capannone.
Dipende da come ci costruisci in aderenza.
Uno strutturista (o lo stesso prefabbricatore) penso possa verificare come lavorano i vincoli in condizioni di incendio ed eventualmente migliorarli.
Una volta risolto il problema, la tabella è quella citata.
Ma questo problema ci sarà anche per tutti i pannelli perimetrali verso l'esterno del capannone.
- weareblind
- Messaggi: 4034
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Pannellone cls perimetrale EI
Sì, ma verso l'esterno non devo produrre CERT REI e non devo avere prestazione.