Pannellone cls perimetrale EI

Messaggio da weareblind »

Buongiorno, un pannellone perimetrale in cls armato, nessun coibente, diviene parete divisoria perché dietro ci realizzano un ufficio. Spessore 20 cm.
Posso prendere le tabelle per parete cls del D.M. 16/02/2007 allegato D.6?
Terminus
Messaggi: 13754
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Pannellone cls perimetrale EI

Messaggio da Terminus »

Tabella D.6.4. rispettandone le condizioni ovviamente.
Su cosa hai dubbi ?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4034
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Pannellone cls perimetrale EI

Messaggio da weareblind »

Su nulla in realtà, a parte che quella è tabella per elementi portanti.
Terminus
Messaggi: 13754
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Pannellone cls perimetrale EI

Messaggio da Terminus »

La D.6.3 è per le pareti portanti, infatti classifica la R/EI
La D.6.4 è per pareti non portanti e classifica solo EI.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4034
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Pannellone cls perimetrale EI

Messaggio da weareblind »

Esatto, ero perplesso perché quella non è una parete, ma un tamponamento perimetrale.
Terminus
Messaggi: 13754
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Pannellone cls perimetrale EI

Messaggio da Terminus »

Quindi i tuoi dubbi riguardano il vincolo orizzontale ?
Magari il prefabbricatore (o un collega strutturista) potrà darti i ragguagli che cerchi.
Se ho capito bene comunque ora costruisci in aderenza a tale parete, quindi il vicolo orizzontale potrebbe non avere rilevanza perchè non c'è più il rischio di ribaltamento e puoi fornire alla parete vincoli aggiuntivi idonei anche per la resistenza al fuoco.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4034
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Pannellone cls perimetrale EI

Messaggio da weareblind »

Grazie, ecco, lo hai espresso bene. Ribaltamento, esatto.
Terminus
Messaggi: 13754
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Pannellone cls perimetrale EI

Messaggio da Terminus »

Dubbi leciti.
Dipende da come ci costruisci in aderenza.
Uno strutturista (o lo stesso prefabbricatore) penso possa verificare come lavorano i vincoli in condizioni di incendio ed eventualmente migliorarli.
Una volta risolto il problema, la tabella è quella citata.
Ma questo problema ci sarà anche per tutti i pannelli perimetrali verso l'esterno del capannone.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4034
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Pannellone cls perimetrale EI

Messaggio da weareblind »

Sì, ma verso l'esterno non devo produrre CERT REI e non devo avere prestazione.