Deposito GPL da 2 mc senza recinzione

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2719
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Deposito GPL da 2 mc senza recinzione

Messaggio da christian619 »

Un'azienda ha nel suo cortile un'area verde con interrato un bombolone GPL da 2mc;
non c'è nessuna recinzione;
contando che il confine dell'azienda ha ovviamente tutta una recinzione metallica attorno
si può evitare la recinzione attorno al serbatoio interrato?
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1543
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Deposito GPL da 2 mc senza recinzione

Messaggio da travereticolare »

christian619 ha scritto: lun lug 03, 2023 12:37 Un'azienda ha nel suo cortile un'area verde con interrato un bombolone GPL da 2mc;
non c'è nessuna recinzione;
contando che il confine dell'azienda ha ovviamente tutta una recinzione metallica attorno
si può evitare la recinzione attorno al serbatoio interrato?
Ciao,

Il Decreto di riferimento per la progettazione è il DM 14/05/2004. il P.to 9 regolamenta l'installazione e come giustamente dici nel caso di depositi collocati in complessi industriali produttivi, provvisti di recinzione propria, la recinzione non è necessaria a condizione che i serbatoi siano dotati di apposito coperchio racchiudente il gruppo multivalvola, l’attacco di riempimento, il manometro ed il dispositivo per il controllo del massimo livello liquido.

Guarda anche il p.to 5 del decreto in merito alle aree transitabili da veicoli.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
christian619
Messaggi: 2719
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Deposito GPL da 2 mc senza recinzione

Messaggio da christian619 »

Ok ottimo;
ma al punto 4.3 dice che le tubazioni interrate devono essere incamiciate e con tubo di sfiato di 2,5 m dal piano calpestio....
mai visto una roba del genere....

ad impianto fatto che faccio.... faccio dragare 100 m di cortile? e faccio incamiciare il polietilene...?
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1543
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Deposito GPL da 2 mc senza recinzione

Messaggio da travereticolare »

Devi incamiciare le tubazioni di GPL in fase liquida, quindi dal serbatoio al vaporizzatore.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
christian619
Messaggi: 2719
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Deposito GPL da 2 mc senza recinzione

Messaggio da christian619 »

travereticolare ha scritto: lun lug 03, 2023 16:49 Devi incamiciare le tubazioni di GPL in fase liquida, quindi dal serbatoio al vaporizzatore.
Ah ok!