Pratica INAIL generatori modulari certificati da esterno

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
shinobi9
Messaggi: 493
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Pratica INAIL generatori modulari certificati da esterno

Messaggio da shinobi9 »

Buongiorno,
se si installano generatori modulari certificati INAIL su box esterni all'edificio è necessario comunque presentare il tutto all'INAIL?
Grazie!
shinobi9
Messaggi: 493
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Pratica INAIL generatori modulari certificati da esterno

Messaggio da shinobi9 »

nessuno che sa rispondermi?
Stefano LL
Messaggi: 468
Iscritto il: ven ago 03, 2007 10:35

Re: Pratica INAIL generatori modulari certificati da esterno

Messaggio da Stefano LL »

se la somma delle potenze è maggiore di 35 kw, sì
ponca
Messaggi: 6227
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Pratica INAIL generatori modulari certificati da esterno

Messaggio da ponca »

certo, il fatto che siano installati all'esterno non ha nessun effetto sull'inail
boba74
Messaggi: 4350
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Pratica INAIL generatori modulari certificati da esterno

Messaggio da boba74 »

Per INAIL non conta nulla il locale di installazione (quello semmai ti cambia per il discorso prevenzione incendi).
shinobi9
Messaggi: 493
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Pratica INAIL generatori modulari certificati da esterno

Messaggio da shinobi9 »

Grazie delle risposte!

A livello concettuale uno scoppio meccanico dovuto a sovrapressione certo che può esserci indipendentemente dal locale.

La domanda ( che avevo posto male) è questa:
se un venditore mi vende un sistema modulare ( n. caldaie in serie con kit inail certificato a valle e scambiatore di calore interposto) è necessario comunque presentare la pratica? perchè a quel punto avendo uno scambiatore interposto e temperatura a valle <110 °C non d dovrei proteggere il circuito secondario (se non con una valvola di sicurezza non richiesta in teoria..) ma solo il primario che è appunto certificato.
sbaglio? o è comunque necessario perchè avendo un vaso aperto devo comunque rispettare dei parametri tipo diametro del tubo di sicurezza etc etc...?

grazie..
rudida71
Messaggi: 78
Iscritto il: dom ago 23, 2020 19:24

Re: Pratica INAIL generatori modulari certificati da esterno

Messaggio da rudida71 »

Ciao,
a Mio avviso hai obbligo della pratica INAIL, primario a vaso chiuso e secondario a vaso aperto....
Poni attenzione alla protezione dal gelo dei vasi di espansione... .qualche zelante funzionario INAIL potrebbe richiederTi quali aspetti progettuali particolari prevedi per la protezione dal gelo....

Buon lavoro.
Rudi
amadeus
Messaggi: 148
Iscritto il: dom ott 01, 2006 00:40

Re: Pratica INAIL generatori modulari certificati da esterno

Messaggio da amadeus »

dipende dalla certificazione del modulo - se è un insieme PED non si applica la raccolta R ma il DM 329
boba74
Messaggi: 4350
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Pratica INAIL generatori modulari certificati da esterno

Messaggio da boba74 »

shinobi9 ha scritto: ven giu 23, 2023 17:43 Grazie delle risposte!

A livello concettuale uno scoppio meccanico dovuto a sovrapressione certo che può esserci indipendentemente dal locale.

La domanda ( che avevo posto male) è questa:
se un venditore mi vende un sistema modulare ( n. caldaie in serie con kit inail certificato a valle e scambiatore di calore interposto) è necessario comunque presentare la pratica? perchè a quel punto avendo uno scambiatore interposto e temperatura a valle <110 °C non d dovrei proteggere il circuito secondario (se non con una valvola di sicurezza non richiesta in teoria..) ma solo il primario che è appunto certificato.
sbaglio? o è comunque necessario perchè avendo un vaso aperto devo comunque rispettare dei parametri tipo diametro del tubo di sicurezza etc etc...?

grazie..
certo, in tal caso a essere oggetto di INAIL è il circuito a monte dello scambiatore.
Il fatto di avere n caldaie collegate in serie (o comunque su uno stesso circuito primario) rende obbligatoria la pratica INAIL al superamento del 35 kW, a prescindere che vi sia una caldaia unica o n murali in serie: dato che sono idraulicamente collegate a uno stesso circuito, sono soggette- Tutto ciò che sta a valle dello scambiatore è invece un circuito secondario, idraulicamente scollegato e non è soggetto a INAIL (quindi ad esempio contano solo i vasi di espansione prima dello scambiatore e non quelli dopo).
NB: non è possibile avere 2 caldaie modulari con scambiatore e kit inail "a valle" di questo: il kit va a monte dello scambiatore, subito dopo le 2 caldaie.
Che poi ti diano anche una VS da installare dopo per maggiore sicurezza è un altro paio di maniche, ma gli accessori inail certificati devono essere posti subito dopo l'uscita dell'ultima caldaia e non possono essere intercettati.
shinobi9
Messaggi: 493
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Pratica INAIL generatori modulari certificati da esterno

Messaggio da shinobi9 »

Certo, in tal caso a essere oggetto di INAIL è il circuito a monte dello scambiatore.
Esatto grazie della risposta.
Ma quindi se il sistema di caldaie + kit inail + scambiatore viene venduto "preassemblato" e certificato INAIL è comunque necessario mandare tutto all' INAIL per l'approvazione? allora quale sarebbe il senso del "certificato inail"?
marcello60
Messaggi: 2843
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: Pratica INAIL generatori modulari certificati da esterno

Messaggio da marcello60 »

Il certificato che il produttore fornisce è il "disegno d'assieme" e la relativa approvazione ricevuta da inail.
Questa documentazione non sostituisce la pratica Inail, ma dovrà essere allegata alla stessa in fase di richiesta di verifica di primo impianto.
boba74
Messaggi: 4350
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Pratica INAIL generatori modulari certificati da esterno

Messaggio da boba74 »

shinobi9 ha scritto: lun giu 26, 2023 10:21
Certo, in tal caso a essere oggetto di INAIL è il circuito a monte dello scambiatore.
Esatto grazie della risposta.
Ma quindi se il sistema di caldaie + kit inail + scambiatore viene venduto "preassemblato" e certificato INAIL è comunque necessario mandare tutto all' INAIL per l'approvazione? allora quale sarebbe il senso del "certificato inail"?
A essere certificato è la possibilità di utilizzare quelle caldaie come sistema modulare (cioè metterle insieme con un unico kit inail anzichè fare kit separati), e per l'INAIL, questo tipo di assemblaggio deve essere certificato dal produttore. Della serie: non puoi prendere n caldaie murali e metterle insieme tu come se niente fosse, ma devi seguire quello che dice il costruttore e che è certificato per quel tipo di installazione.
Diverso è "l'impianto", che sei tu a dover progettare e di cui va fatta comunque denuncia all'INAIL.
Lo stesso vale anche nel caso di caldaia unica: può avere i suoi ha accessori certificati INAIL, ma sei comunque tu a fare il progetto e la denuncia all'INAIL.
Rispondi