mi sottopongono una scheda tecnica di una Vitocal 222-s di taglia 10 kW
la macchina rende 12.6 kW (A7/35) secondo uni 14511, fin qui tutto ok
poi però leggo:
resa in riscaldamento 5.9 kW (A2/W35)
resa in raffrescamento 5.0 kW (A35/W7)
sempre secondo uni 14511
possibile che la potenza si riduca così tanto? macchine analoghe hanno rese molto migliori
c'è qualcosa che mi sfugge secondo voi?
resa Vitocal 222-s
Moderatore: Edilclima
Re: resa Vitocal 222-s
Non mi torna nessun dato che hai scritto, controllerei sul sito viessmann
-
- Messaggi: 5407
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: resa Vitocal 222-s
grazie per i Vostri pareri
purtroppo i dati li avevo visti anche io sul sito Viessmann
ma la resa dichiarata di una pdc taglia 10 kW sembra questa
seppure il modello è un po' datato e funziona a r410
non mi torni che una Viessmann (che costa quello che costa) abbia una resa così scadente
purtroppo i dati li avevo visti anche io sul sito Viessmann
ma la resa dichiarata di una pdc taglia 10 kW sembra questa
seppure il modello è un po' datato e funziona a r410
non mi torni che una Viessmann (che costa quello che costa) abbia una resa così scadente
Re: resa Vitocal 222-s
I dati che indichi tu NON sono a pieno carico. Lo si legge bene in "Regolazione della potenza"ponca ha scritto: ↑lun giu 19, 2023 16:36 grazie per i Vostri pareri
purtroppo i dati li avevo visti anche io sul sito Viessmann
ma la resa dichiarata di una pdc taglia 10 kW sembra questa
seppure il modello è un po' datato e funziona a r410
non mi torni che una Viessmann (che costa quello che costa) abbia una resa così scadente
viessmann_1.jpg
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: resa Vitocal 222-s
grazie, è veroSuperP ha scritto: ↑lun giu 19, 2023 17:41I dati che indichi tu NON sono a pieno carico. Lo si legge bene in "Regolazione della potenza"ponca ha scritto: ↑lun giu 19, 2023 16:36 grazie per i Vostri pareri
purtroppo i dati li avevo visti anche io sul sito Viessmann
ma la resa dichiarata di una pdc taglia 10 kW sembra questa
seppure il modello è un po' datato e funziona a r410
non mi torni che una Viessmann (che costa quello che costa) abbia una resa così scadente
viessmann_1.jpg
non ci avevo fatto caso