resa Vitocal 222-s

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ponca
Messaggi: 5862
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

resa Vitocal 222-s

Messaggio da ponca »

mi sottopongono una scheda tecnica di una Vitocal 222-s di taglia 10 kW
la macchina rende 12.6 kW (A7/35) secondo uni 14511, fin qui tutto ok

poi però leggo:

resa in riscaldamento 5.9 kW (A2/W35)
resa in raffrescamento 5.0 kW (A35/W7)
sempre secondo uni 14511


possibile che la potenza si riduca così tanto? macchine analoghe hanno rese molto migliori
c'è qualcosa che mi sfugge secondo voi?
L'Enzo
Messaggi: 792
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: resa Vitocal 222-s

Messaggio da L'Enzo »

Non mi torna nessun dato che hai scritto, controllerei sul sito viessmann
ponca
Messaggi: 5862
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: resa Vitocal 222-s

Messaggio da ponca »

grazie per i Vostri pareri
purtroppo i dati li avevo visti anche io sul sito Viessmann
ma la resa dichiarata di una pdc taglia 10 kW sembra questa
seppure il modello è un po' datato e funziona a r410
non mi torni che una Viessmann (che costa quello che costa) abbia una resa così scadente

viessmann_1.jpg
viessmann_1.jpg (225.84 KiB) Visto 701 volte
SuperP
Messaggi: 10752
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: resa Vitocal 222-s

Messaggio da SuperP »

ponca ha scritto: lun giu 19, 2023 16:36 grazie per i Vostri pareri
purtroppo i dati li avevo visti anche io sul sito Viessmann
ma la resa dichiarata di una pdc taglia 10 kW sembra questa
seppure il modello è un po' datato e funziona a r410
non mi torni che una Viessmann (che costa quello che costa) abbia una resa così scadente


viessmann_1.jpg
I dati che indichi tu NON sono a pieno carico. Lo si legge bene in "Regolazione della potenza"
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
ponca
Messaggi: 5862
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: resa Vitocal 222-s

Messaggio da ponca »

SuperP ha scritto: lun giu 19, 2023 17:41
ponca ha scritto: lun giu 19, 2023 16:36 grazie per i Vostri pareri
purtroppo i dati li avevo visti anche io sul sito Viessmann
ma la resa dichiarata di una pdc taglia 10 kW sembra questa
seppure il modello è un po' datato e funziona a r410
non mi torni che una Viessmann (che costa quello che costa) abbia una resa così scadente


viessmann_1.jpg
I dati che indichi tu NON sono a pieno carico. Lo si legge bene in "Regolazione della potenza"
grazie, è vero
non ci avevo fatto caso
Rispondi