La richiesta della circolare maggio 2012 è ben nota. Ma in alternativa è possibile: "tale indicazione si ritiene non necessaria nei casi in cui il piano di appoggio sottostante i moduli FV nella fascia indicata dalla guida è costituito da elementi che impediscono la propagazione dell'incendio nell'attività per un tempo compatibile con la classe del compartimento".
Mi pare senza senso. Ok, realizzo un piano di appoggio del FTV EI quanto serve, e per una fascia di 1 m a destra e sinistra del muto tagliafuoco sottostante. A cosa serve, se l'incendio si propaga sopra bruciando un pannello dopo l'altro? Finita la fascia di 1 m, il pannello a 1,01 m darà fuoco al comparto sottostante.
Distanza FTV da muri tagliafuoco
Moderatore: Edilclima
-
mmaarrccoo
- Messaggi: 2053
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Distanza FTV da muri tagliafuoco
Certo, la guida ha grosse lacune, ad esempio ho concluso che non considera il trasferimento dell'incendio da un tetto all'altro (se prima mi chiede 1 m di distanza ma poi mi permette di non averlo vuol dire che non lo considera...).
Ne abbiamo parlato molto qui viewtopic.php?t=31519
Ne abbiamo parlato molto qui viewtopic.php?t=31519
- weareblind
- Messaggi: 4034
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Distanza FTV da muri tagliafuoco
Grazie, non mi ero accorto. Esattamente, condivido in toto quanto hai scritto.