Gruppo antincendio in locale in c.a.

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2719
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Gruppo antincendio in locale in c.a.

Messaggio da christian619 »

Installeremo un gruppo antincendio con elettropompa e pompa pilota in un fabbricato
isolato 8x8 in c.a.;
la UNI 11292 prevede che sia apribile tutto intorno come fanno molto costruttori di monoblocchi?
Non mi pare:
- servirà la porta di accesso grande
- l'aerazione
- 80 cm tutto intorno alle pompe per la manutenzione
Terminus
Messaggi: 13754
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Gruppo antincendio in locale in c.a.

Messaggio da Terminus »

L'importante è che garantisci lo spazio di manutenzione previsto: 80cm su tre lati
8x8m per una sola elettropompa + pilota, ci navighi dentro....
stfire
Messaggi: 1651
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Gruppo antincendio in locale in c.a.

Messaggio da stfire »

christian619 ha scritto: mar apr 04, 2023 18:43 la UNI 11292 prevede che sia apribile tutto intorno come fanno molto costruttori di monoblocchi?
u signur.. :shock:
lasciamo perdere!