Installeremo un gruppo antincendio con elettropompa e pompa pilota in un fabbricato
isolato 8x8 in c.a.;
la UNI 11292 prevede che sia apribile tutto intorno come fanno molto costruttori di monoblocchi?
Non mi pare:
- servirà la porta di accesso grande
- l'aerazione
- 80 cm tutto intorno alle pompe per la manutenzione
Gruppo antincendio in locale in c.a.
Moderatore: Edilclima
-
christian619
- Messaggi: 2719
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Gruppo antincendio in locale in c.a.
L'importante è che garantisci lo spazio di manutenzione previsto: 80cm su tre lati
8x8m per una sola elettropompa + pilota, ci navighi dentro....
8x8m per una sola elettropompa + pilota, ci navighi dentro....
Re: Gruppo antincendio in locale in c.a.
u signur..christian619 ha scritto: mar apr 04, 2023 18:43 la UNI 11292 prevede che sia apribile tutto intorno come fanno molto costruttori di monoblocchi?
lasciamo perdere!