PDC R32 e griglie di raccolta acqua

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 6044
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

PDC R32 e griglie di raccolta acqua

Messaggio da Tom Bishop »

In un progetto che sto facendo ho previsto delle PDC R32 e per raccogliere la condensa invernale ho pensato di mettere delle canalette che perimetrano lo spazio dove sono queste pompe di calore.
  1. La vicinanza delle griglie alle macchine è un problema? R32 è un gas più pesante dell'aria e potrebbe accumularsi nelle canalette. Secondo me non è un problema data la bassa infiammabilità dell'R32.
  2. Se le macchine fossero state anziché R32 R290 avrei potuto mettere ugualmente queste canalette? Secondo me no.
Daikin.JPG
Daikin.JPG (231.2 KiB) Visto 1068 volte
Tom Bishop
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9798
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: PDC R32 e griglie di raccolta acqua

Messaggio da NoNickName »

No, non avresti potuto.
Ma io eviterei anche con l'R32. Giusto per non sapere nè leggere nè scrivere.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
SuperP
Messaggi: 11663
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: PDC R32 e griglie di raccolta acqua

Messaggio da SuperP »

Tom Bishop ha scritto: dom feb 19, 2023 11:07 Se le macchine fossero state anziché R32 R290 avrei potuto mettere ugualmente queste canalette? Secondo me no.
Devi fare il contrario. Alzare le pdc da terra, anche con R290 che devono stare lontano da pozzetti etc
Molti manuali di produttori ti fanno vedere le distanze da rispettare.

PS: ritorno inverso sulle PDC?

PPS: ho visto che hai trovato l'accumulo inerziale in classe A :D
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Esa
Messaggi: 4466
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: PDC R32 e griglie di raccolta acqua

Messaggio da Esa »

Perché anche non scaldare il basamento e la canalina con cavi elettrici per evitare gelo?
Esa
Messaggi: 4466
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: PDC R32 e griglie di raccolta acqua

Messaggio da Esa »

PS: ritorno inverso sulle PDC?
Buona idea.
Tom Bishop
Messaggi: 6044
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: PDC R32 e griglie di raccolta acqua

Messaggio da Tom Bishop »

SuperP ha scritto: dom feb 19, 2023 18:21

PS: ritorno inverso sulle PDC?
No, ogni linea primaria va separata sul collettore
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 6044
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: PDC R32 e griglie di raccolta acqua

Messaggio da Tom Bishop »

NoNickName ha scritto: dom feb 19, 2023 12:00 Ma io eviterei anche con l'R32. Giusto per non sapere nè leggere nè scrivere.
Perché? Non mi sembra sia esplosivo
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 6044
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: PDC R32 e griglie di raccolta acqua

Messaggio da Tom Bishop »

Esa ha scritto: dom feb 19, 2023 18:30
PS: ritorno inverso sulle PDC?
Buona idea.
Non è applicabile in questo caso in quanto ogni macchina è dotata di pompa a bordo. Come sistema lo preferisco in quanto ho la certezza che ogni macchina dispone della portata corretta.
sCHEMA .JPG
sCHEMA .JPG (232.51 KiB) Visto 989 volte
Tom Bishop
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9798
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: PDC R32 e griglie di raccolta acqua

Messaggio da NoNickName »

Tom Bishop ha scritto: lun feb 20, 2023 06:00
NoNickName ha scritto: dom feb 19, 2023 12:00 Ma io eviterei anche con l'R32. Giusto per non sapere nè leggere nè scrivere.
Perché? Non mi sembra sia esplosivo
E' un A2L, a bassa infiammabilità, ma è infiammabile.
Tom Bishop ha scritto: lun feb 20, 2023 05:58
SuperP ha scritto: dom feb 19, 2023 18:21

PS: ritorno inverso sulle PDC?
No, ogni linea primaria va separata sul collettore
Cosa intendete per RITORNO INVERSO?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Tom Bishop
Messaggi: 6044
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: PDC R32 e griglie di raccolta acqua

Messaggio da Tom Bishop »

NoNickName ha scritto: lun feb 20, 2023 07:38

Cosa intendete per RITORNO INVERSO?
Tichelmann
Tom Bishop
Rispondi