Ho una caldaia a condensazione con uno scarico da 100 mm in PPS che mi passa un muro REI120...
Non riesco in nessun modo a casserare il tratto orizzontale...
mi chiedevo se esistono dei collari tagliafuoco da inserire su uno scarico fumi...
l'idea non mi fa impazzire... e se il collare chiudesse per "sbaglio" i fumi....
Collare tagliafuoco su scarico fumi caldaia
Moderatore: Edilclima
-
christian619
- Messaggi: 2719
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Collare tagliafuoco su scarico fumi caldaia
La temperatura dei fumi della caldaia a condensazione non supera i 120°C (T di certificazione dei sistemi fumari)
Il materiale intumescente dei collari si attiva non prima dei 200°C.
Se vuoi essere ancora più sicuro verifica tale dato nei documenti del produttore.
Il materiale intumescente dei collari si attiva non prima dei 200°C.
Se vuoi essere ancora più sicuro verifica tale dato nei documenti del produttore.
-
christian619
- Messaggi: 2719
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Collare tagliafuoco su scarico fumi caldaia
Pensavo i collari non fossero omologati per i sistemi fumari....Terminus ha scritto: dom feb 19, 2023 14:38 La temperatura dei fumi della caldaia a condensazione non supera i 120°C (T di certificazione dei sistemi fumari)
Il materiale intumescente dei collari si attiva non prima dei 200°C.
Se vuoi essere ancora più sicuro verifica tale dato nei documenti del produttore.
Re: Collare tagliafuoco su scarico fumi caldaia
Vedila come una tubazione di acqua calda, ad alta temperatura.