Collare tagliafuoco su scarico fumi caldaia

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2719
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Collare tagliafuoco su scarico fumi caldaia

Messaggio da christian619 »

Ho una caldaia a condensazione con uno scarico da 100 mm in PPS che mi passa un muro REI120...
Non riesco in nessun modo a casserare il tratto orizzontale...

mi chiedevo se esistono dei collari tagliafuoco da inserire su uno scarico fumi...

l'idea non mi fa impazzire... e se il collare chiudesse per "sbaglio" i fumi....
Terminus
Messaggi: 13754
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Collare tagliafuoco su scarico fumi caldaia

Messaggio da Terminus »

La temperatura dei fumi della caldaia a condensazione non supera i 120°C (T di certificazione dei sistemi fumari)
Il materiale intumescente dei collari si attiva non prima dei 200°C.
Se vuoi essere ancora più sicuro verifica tale dato nei documenti del produttore.
christian619
Messaggi: 2719
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Collare tagliafuoco su scarico fumi caldaia

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: dom feb 19, 2023 14:38 La temperatura dei fumi della caldaia a condensazione non supera i 120°C (T di certificazione dei sistemi fumari)
Il materiale intumescente dei collari si attiva non prima dei 200°C.
Se vuoi essere ancora più sicuro verifica tale dato nei documenti del produttore.
Pensavo i collari non fossero omologati per i sistemi fumari....
Terminus
Messaggi: 13754
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Collare tagliafuoco su scarico fumi caldaia

Messaggio da Terminus »

Vedila come una tubazione di acqua calda, ad alta temperatura.
Rispondi