Impianto rilevazione incendio parziale

Messaggio da weareblind »

Un committente mi ha appena chiesto di togliere dalla progettazione di un impianto di rilevazione incendi la sala macchine della centrale elettrica, perché ci sono effettivamente delle difficoltà enormi a realizzare la rilevazione incendi a causa dell'altissimo tetto, a 20 m con un carroponte da 200 tonnellate.
Piuttosto che non realizzare niente lui vorrebbe realizzare l'impianto dappertutto ma non in sala macchine, che però non è un compartimento a parte, e quindi a rigore la normativa Uni 9795 non consentirebbe di fare una cosa del genere. Il progetto non sarebbe a norma.
A fronte di richiesta scritta del committente, secondo voi, si può?
L'attività non è soggetta a Prevenzione Incendi, è dotata di VRI con D.M. 10/3/98 e l'impianto è volontario.
Grazie.
stfire
Messaggi: 1651
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Impianto rilevazione incendio parziale

Messaggio da stfire »

weareblind ha scritto: ven feb 10, 2023 08:16 A fronte di richiesta scritta del committente, secondo voi, si può?
L'attività non è soggetta a Prevenzione Incendi, è dotata di VRI con D.M. 10/3/98 e l'impianto è volontario.
io a queste condizioni farei come chiede il Cliente per iscritto
poi su h 20 m la rivelazione andrebbe studiata in un certo modo
Terminus
Messaggi: 13754
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Impianto rilevazione incendio parziale

Messaggio da Terminus »

La nota al punto 5.1.1 può aiutare ?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4034
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Impianto rilevazione incendio parziale

Messaggio da weareblind »

Ciao e grazie, non sono io il progettista, appena torno in ufficio la leggo. Grazie!
Tom Bishop
Messaggi: 6044
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Impianto rilevazione incendio parziale

Messaggio da Tom Bishop »

Secondo me la nota al 5.1.1 la si può usare.
«Le aree da sorvegliare sono stabilite dal progettista sulla base della valutazione del rischio incendio o indicate nei regolamenti di prevenzione incendi»
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13754
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Impianto rilevazione incendio parziale

Messaggio da Terminus »

Credo anche io.
Se si tratta di un ambiente delimitato e ben individuato, la non sorveglianza motivata da situazioni oggettive, non può comportare la mancata applicazione della regola dell'arte.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4034
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Impianto rilevazione incendio parziale

Messaggio da weareblind »

Siete stati gentilissimi, passo le considerazioni al progettista dell'impianto di rilevazione.
Il committente, poveretto, è mortificato. Lo vorrebbe fare. Ma vedi un po', a volte il committente che lo vuole volontariamente non riesce a farlo.