Un committente mi ha appena chiesto di togliere dalla progettazione di un impianto di rilevazione incendi la sala macchine della centrale elettrica, perché ci sono effettivamente delle difficoltà enormi a realizzare la rilevazione incendi a causa dell'altissimo tetto, a 20 m con un carroponte da 200 tonnellate.
Piuttosto che non realizzare niente lui vorrebbe realizzare l'impianto dappertutto ma non in sala macchine, che però non è un compartimento a parte, e quindi a rigore la normativa Uni 9795 non consentirebbe di fare una cosa del genere. Il progetto non sarebbe a norma.
A fronte di richiesta scritta del committente, secondo voi, si può?
L'attività non è soggetta a Prevenzione Incendi, è dotata di VRI con D.M. 10/3/98 e l'impianto è volontario.
Grazie.
Impianto rilevazione incendio parziale
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 4034
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Impianto rilevazione incendio parziale
io a queste condizioni farei come chiede il Cliente per iscrittoweareblind ha scritto: ven feb 10, 2023 08:16 A fronte di richiesta scritta del committente, secondo voi, si può?
L'attività non è soggetta a Prevenzione Incendi, è dotata di VRI con D.M. 10/3/98 e l'impianto è volontario.
poi su h 20 m la rivelazione andrebbe studiata in un certo modo
Re: Impianto rilevazione incendio parziale
La nota al punto 5.1.1 può aiutare ?
- weareblind
- Messaggi: 4034
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Impianto rilevazione incendio parziale
Ciao e grazie, non sono io il progettista, appena torno in ufficio la leggo. Grazie!
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6044
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Impianto rilevazione incendio parziale
Secondo me la nota al 5.1.1 la si può usare.
«Le aree da sorvegliare sono stabilite dal progettista sulla base della valutazione del rischio incendio o indicate nei regolamenti di prevenzione incendi»
«Le aree da sorvegliare sono stabilite dal progettista sulla base della valutazione del rischio incendio o indicate nei regolamenti di prevenzione incendi»
Tom Bishop
Re: Impianto rilevazione incendio parziale
Credo anche io.
Se si tratta di un ambiente delimitato e ben individuato, la non sorveglianza motivata da situazioni oggettive, non può comportare la mancata applicazione della regola dell'arte.
Se si tratta di un ambiente delimitato e ben individuato, la non sorveglianza motivata da situazioni oggettive, non può comportare la mancata applicazione della regola dell'arte.
- weareblind
- Messaggi: 4034
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Impianto rilevazione incendio parziale
Siete stati gentilissimi, passo le considerazioni al progettista dell'impianto di rilevazione.
Il committente, poveretto, è mortificato. Lo vorrebbe fare. Ma vedi un po', a volte il committente che lo vuole volontariamente non riesce a farlo.
Il committente, poveretto, è mortificato. Lo vorrebbe fare. Ma vedi un po', a volte il committente che lo vuole volontariamente non riesce a farlo.