Buonasera, tenendo presente che gli spessori del coibente nel caso di tubazioni per il trasporto di acqua calda, è normato dall'Allegato B al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii. Chiedo cortesemente se siete a conoscenza di riferimenti normativi, che legiferino sugli spessori nel caso di acqua refrigerata.

Grazie
RV
arkanoid
Messaggi: 5064
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Spessori coibentazione tubazioni acqua refriegerata

Messaggio da arkanoid »

per la refrigerata è più importante che non condensi. Minimo 19 in interno, meglio 32 e 50mm in esterno. Cura che siano sigillate, se si infiltra aria umida ci condensa dentro e poi gocciola.
redigere redigere redigere
VALDA80
Messaggi: 380
Iscritto il: gio feb 26, 2009 10:24

Re: Spessori coibentazione tubazioni acqua refriegerata

Messaggio da VALDA80 »

Ho trovato dei riferimenti anche sul Manuale del Termotecnico e in genere ho sempre seguito le indicazioni di cui sopra. Il mio interesse era però legato ad un aspetto normativo, per capire se effettivamente esiste un decreto, una norma, ecc. che possa dare indicazioni certe.

Grazie
RV
arkanoid
Messaggi: 5064
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Spessori coibentazione tubazioni acqua refriegerata

Messaggio da arkanoid »

che io sappia sul freddo no.
redigere redigere redigere
SuperP
Messaggi: 11663
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Spessori coibentazione tubazioni acqua refriegerata

Messaggio da SuperP »

arkanoid ha scritto:per la refrigerata è più importante che non condensi. Minimo 19 in interno, meglio 32 e 50mm in esterno. Cura che siano sigillate, se si infiltra aria umida ci condensa dentro e poi gocciola.
Ecco, bravo.
Vallo a far capire a mat, danilo2, tigers.. e gli altri..

Si chiama tenuta all'aria ed è fondamentale.
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Tom Bishop
Messaggi: 6043
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Spessori coibentazione tubazioni acqua refriegerata

Messaggio da Tom Bishop »

Riesumo questo topic. Possibile che ad oggi non via sia un riferimento normativo per gli isolamenti termici delle tubazioni di acqua refrigerata (circuito dedicato) ai fini del risparmio energetico?
Tom Bishop
arkanoid
Messaggi: 5064
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Spessori coibentazione tubazioni acqua refriegerata

Messaggio da arkanoid »

10 anni! :D se non è record necroposting ci andiamo vicini :lol:
In effetti anche a me torna quel che dici, sul freddo tutto tace.