Buonasera, tenendo presente che gli spessori del coibente nel caso di tubazioni per il trasporto di acqua calda, è normato dall'Allegato B al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii. Chiedo cortesemente se siete a conoscenza di riferimenti normativi, che legiferino sugli spessori nel caso di acqua refrigerata.
Grazie
RV
Spessori coibentazione tubazioni acqua refriegerata
Moderatore: Edilclima
Re: Spessori coibentazione tubazioni acqua refriegerata
per la refrigerata è più importante che non condensi. Minimo 19 in interno, meglio 32 e 50mm in esterno. Cura che siano sigillate, se si infiltra aria umida ci condensa dentro e poi gocciola.
redigere redigere redigere
Re: Spessori coibentazione tubazioni acqua refriegerata
Ho trovato dei riferimenti anche sul Manuale del Termotecnico e in genere ho sempre seguito le indicazioni di cui sopra. Il mio interesse era però legato ad un aspetto normativo, per capire se effettivamente esiste un decreto, una norma, ecc. che possa dare indicazioni certe.
Grazie
RV
Grazie
RV
Re: Spessori coibentazione tubazioni acqua refriegerata
che io sappia sul freddo no.
redigere redigere redigere
Re: Spessori coibentazione tubazioni acqua refriegerata
Ecco, bravo.arkanoid ha scritto:per la refrigerata è più importante che non condensi. Minimo 19 in interno, meglio 32 e 50mm in esterno. Cura che siano sigillate, se si infiltra aria umida ci condensa dentro e poi gocciola.
Vallo a far capire a mat, danilo2, tigers.. e gli altri..
Si chiama tenuta all'aria ed è fondamentale.
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6043
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Spessori coibentazione tubazioni acqua refriegerata
Riesumo questo topic. Possibile che ad oggi non via sia un riferimento normativo per gli isolamenti termici delle tubazioni di acqua refrigerata (circuito dedicato) ai fini del risparmio energetico?
Tom Bishop
Re: Spessori coibentazione tubazioni acqua refriegerata
10 anni!
se non è record necroposting ci andiamo vicini
In effetti anche a me torna quel che dici, sul freddo tutto tace.