Controsoffitto EI120 - foratura sostegno impianto sprinkler

Messaggio da stfire »

mi trovo un controsoffitto modulare EI120 a protezione della copertura di un capannone in c.a.p.
devo installare un impianto sprinkler, pertanto per il sostegno delle tubazioni dovrei far forare le lastre in molti punti per andare a prendere la struttura in c.a.p.
nel rapporto di classificazione non ho alcun dettaglio specifico sui limiti di foratura.
ai fini della validità della certificazione EI120 del controsoffitto, secondo voi come dovrei gestire tutti i fori passanti delle barre filettate nelle lastre ?
grazie
mmaarrccoo
Messaggi: 2053
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Controsoffitto EI120 - foratura sostegno impianto sprinkler

Messaggio da mmaarrccoo »

Io farei così:
- prima individuo la soluzione tecnica per il ripristino antincendio (prodotto specifico per quell'attraversamento su quella struttura)
- poi lo condivido con il costruttore del controsoffitto e gli chiedo se ha qualcosa in contrario.
stfire
Messaggi: 1651
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Controsoffitto EI120 - foratura sostegno impianto sprinkler

Messaggio da stfire »

mmaarrccoo ha scritto: mar dic 13, 2022 13:13 - prima individuo la soluzione tecnica per il ripristino antincendio (prodotto specifico per quell'attraversamento su quella struttura)
per barre filettate M10/M12 cosa potrò utilizzare di certificato per lastre in calcio fibrosilicato sp.8mm ?
avrò 100/150 barre filettate nel complesso
mmaarrccoo
Messaggi: 2053
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Controsoffitto EI120 - foratura sostegno impianto sprinkler

Messaggio da mmaarrccoo »

Beh, tutto sommato non è troppo diverso da un tubo metallico. Suggerisco di usare questo configuratore https://www.af-systems.com/?lang=it&p=l ... software3d e vedere se trovi un prodotto che puoi puoi farti confermare facendo sempre a loro una telefonata.
stfire
Messaggi: 1651
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Controsoffitto EI120 - foratura sostegno impianto sprinkler

Messaggio da stfire »

ottimo, trovato
AF Cover String: Protezione antifuoco per piccoli attraversamenti su controsoffitto
c'è proprio certificato per controsoffitto "a quadrotti"
è un lavoraccio ma si deve fare
grazie