ma le PDC di potenza inferiore a 15 kW ?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
danilo2
Messaggi: 1696
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

ma le PDC di potenza inferiore a 15 kW ?

Messaggio da danilo2 »

Sono da considerarsi impianto termico?
robvi
Messaggi: 360
Iscritto il: mer set 26, 2007 07:24

Re: ma le PDC di potenza inferiore a 15 kW ?

Messaggio da robvi »

Certamente si; sia il D.Lgs. 192 che la DGR Lombardia nella definizione di impianto termico dicono:
"non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW".

Tra gli apparecchi citati (che non costituiscono impianto termico se la somma delle loro potenze è inferiore a 15 kW), la PDC non c'è, quindi è sempre impianto termico (lo stesso vale per la caldaia da 10 kW).

Ciao