Bacino di contenimento impianto termico a gasolio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gigigalax
Messaggi: 51
Iscritto il: gio apr 14, 2022 09:54

Bacino di contenimento impianto termico a gasolio

Messaggio da gigigalax »

Buongiorno a tutti,

devo installare una caldaia a gasolio da 2 MW e relativo serbatoio da circa 25000 mc, tutto all'aperto, a distanza di circa 50 m l'una dall'altro.
Seguendo il DM 28/04/2005 ritrovo al Titolo II, paragrafo 2.1, punto 4, in tema di installazione degli "apparecchi":
Qualora la generatrice superiore del serbatoio si trovi a quota maggiore rispetto all’asse del bruciatore, deve essere previsto un idoneo bacino di contenimento avente altezza minima pari a 0,20 m e realizzato in modo tale da evitare l’accumulo delle acque meteoriche

Siccome è il mio caso, ovvero ho un serbatoio con generatrice superiore a quota maggiore rispetto all'asse del bruciatore, devo installare un bacino di contenimento di almeno 0.2 m sotto la caldaia?

Visto che poi le caratteristiche del serbatoio e del relativo bacino di contenimento vengono trattate al Titolo VI e hanno caratteristiche ben diverse....
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Bacino di contenimento impianto termico a gasolio

Messaggio da Terminus »

Si, è quello che si è sempre fatto in questi casi all'interno delle centrali termiche.
gigigalax
Messaggi: 51
Iscritto il: gio apr 14, 2022 09:54

Re: Bacino di contenimento impianto termico a gasolio

Messaggio da gigigalax »

Ok, grazie mille.