Mensole per generatori pensili a gas a scambio diretto per distanza 60 cm

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2719
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Mensole per generatori pensili a gas a scambio diretto per distanza 60 cm

Messaggio da christian619 »

Generatori di aria calda a scambio diretto, installati9 nei locali serviti punto 4.4.3:

- gli elementi costruttivi ai quali sono addossati devono possedere caratteristiche R/REI30 o distare 60 cm dalla parete...

Ossia:

1) Se lo staffo ad un pilastro centrale anche questo deve essere R30?

2) Ma le mensole che danno i vari Robur, Apengroup, ecc.. non consentono di avere 60 cm dietro il generatore...

Che si fa?

Mensole su misura?
Terminus
Messaggi: 13754
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Mensole per generatori pensili a gas a scambio diretto per distanza 60 cm

Messaggio da Terminus »

Hai dimenticato la terza possibilità prevista: interposizione di elementi EI120 tra il generatore e la parete
christian619
Messaggi: 2719
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Mensole per generatori pensili a gas a scambio diretto per distanza 60 cm

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: lun ott 10, 2022 20:04 Hai dimenticato la terza possibilità prevista: interposizione di elementi EI120 tra il generatore e la parete
Hai ragione... ne sono a conoscenza.... ma in un capannone con 50 generatori é comunque una grossa rottura...

Tra l’altro un generatore di quella potenza sarà 70 cm di profondità... se dietro alla ventola ci metto uno spazio di 60 cm andiamo ad uno sbalzo di 130 cm ...

Mai visto in nessun capannone una roba del genere....

ci vanno delle mensole enormi e su misura xè i vari produttori non le fanno così..... nessun senso
stfire
Messaggi: 1651
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Mensole per generatori pensili a gas a scambio diretto per distanza 60 cm

Messaggio da stfire »

christian619 ha scritto: mar ott 11, 2022 06:26 Tra l’altro un generatore di quella potenza sarà 70 cm di profondità... se dietro alla ventola ci metto uno spazio di 60 cm andiamo ad uno sbalzo di 130 cm ... Mai visto in nessun capannone una roba del genere....
io invece ho visto in più occasioni queste installazioni
le staffe di sostegno sono ovviamente dimensionate per lavorare con carico a sbalzo
60 cm è uno sbalzo usuale per molte installazione
in ambito industriale l'estetica conta poco (se fosse questo il tema)