Scarsità idrica, impianto antincendio allacciati all'acquedotto

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 5962
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Scarsità idrica, impianto antincendio allacciati all'acquedotto

Messaggio da Tom Bishop »

Questa estate è un disastro. Tutte le attività che seguo e che hanno l'impianto idrico antincendio allacciato all'acquedotto si trovano ad avere sempre gli impianti con prestazioni inferiori di quelle certificate 5 anni fa. Un bel problema... L'allaccio diretto all'acquedotto andrebbe vietato. Anche fare andare 2 idranti in livello 1 è diventata oramai pura utopia, anche dove prima (anche solo l'anno scoro) si riusciva tranquillamente. Sugli impianti esistenti in fase di rinnovo non so che fare :roll:
Tom Bishop
ing.caruso
Messaggi: 342
Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
Località: Lazio/Calabria

Re: Scarsità idrica, impianto antincendio allacciati all'acquedotto

Messaggio da ing.caruso »

Tom Bishop ha scritto: mar lug 12, 2022 11:54 Questa estate è un disastro. Tutte le attività che seguo e che hanno l'impianto idrico antincendio allacciato all'acquedotto si trovano ad avere sempre gli impianti con prestazioni inferiori di quelle certificate 5 anni fa. Un bel problema... L'allaccio diretto all'acquedotto andrebbe vietato. Anche fare andare 2 idranti in livello 1 è diventata oramai pura utopia, anche dove prima (anche solo l'anno scoro) si riusciva tranquillamente. Sugli impianti esistenti in fase di rinnovo non so che fare :roll:
E' capitato in sede di rinnovo al sottoscritto. Pressione residua al bocchello per degli idranti di un supermercato non sufficiente col solo allaccio all'acquedotto. Non ho potuto fare altro insieme al titolare del capannone e alla ditta che esegue manutenzione periodica/installazione dei presidi se non quello di inserire un'elettropompa ausiliaria per l'aumento di pressione necessaria a garantire il baraggio richiesto. Con tanto di foto allegate sul manometro durante l'esecuzione delle due prove. Sono venuti anche i funzionari a ricontrollare e fortunatamente è andata.
Tom Bishop
Messaggi: 5962
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Scarsità idrica, impianto antincendio allacciati all'acquedotto

Messaggio da Tom Bishop »

Fosse così semplice. Devi rispettare le modalità di alimentazione previste dalla UNI12845 e devi farti almeno un serbatoio, mica puoi aspirare dall'acquedotto.
Tom Bishop
ing.caruso
Messaggi: 342
Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
Località: Lazio/Calabria

Re: Scarsità idrica, impianto antincendio allacciati all'acquedotto

Messaggio da ing.caruso »

Tom Bishop ha scritto: mar lug 12, 2022 12:11 Fosse così semplice. Devi rispettare le modalità di alimentazione previste dalla UNI12845 e devi farti almeno un serbatoio, mica puoi aspirare dall'acquedotto.
Nel mio optammo per il classico Box esterno REI60 (per la 12845) e conforme UNI 11292 per il gruppo. E un serbatoio da garantire i 21,6 m3 per l'accumulo. Ovviamente con no poche spese. Ma non vi era alternativa visti i tempi stringenti.
Tom Bishop
Messaggi: 5962
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Scarsità idrica, impianto antincendio allacciati all'acquedotto

Messaggio da Tom Bishop »

Tutto si può fare, ma se ti chiamano a rinnovare una settimana prima dalla scadenza e hanno zero budget...
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 5962
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Scarsità idrica, impianto antincendio allacciati all'acquedotto

Messaggio da Tom Bishop »

Altro caso anche oggi. Rinnovo fatto 5 anni fa senza problemi, oggi mi mancano 0.5 bar.
Tom Bishop
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3913
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Scarsità idrica, impianto antincendio allacciati all'acquedotto

Messaggio da weareblind »

ing.caruso ha scritto: mar lug 12, 2022 12:02
Tom Bishop ha scritto: mar lug 12, 2022 11:54 Questa estate è un disastro. Tutte le attività che seguo e che hanno l'impianto idrico antincendio allacciato all'acquedotto si trovano ad avere sempre gli impianti con prestazioni inferiori di quelle certificate 5 anni fa. Un bel problema... L'allaccio diretto all'acquedotto andrebbe vietato. Anche fare andare 2 idranti in livello 1 è diventata oramai pura utopia, anche dove prima (anche solo l'anno scoro) si riusciva tranquillamente. Sugli impianti esistenti in fase di rinnovo non so che fare :roll:
E' capitato in sede di rinnovo al sottoscritto. Pressione residua al bocchello per degli idranti di un supermercato non sufficiente col solo allaccio all'acquedotto. Non ho potuto fare altro insieme al titolare del capannone e alla ditta che esegue manutenzione periodica/installazione dei presidi se non quello di inserire un'elettropompa ausiliaria per l'aumento di pressione necessaria a garantire il baraggio richiesto. Con tanto di foto allegate sul manometro durante l'esecuzione delle due prove. Sono venuti anche i funzionari a ricontrollare e fortunatamente è andata.
La pompa di surpressione va però autorizzata dall'ente gestore.
Tom Bishop
Messaggi: 5962
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Scarsità idrica, impianto antincendio allacciati all'acquedotto

Messaggio da Tom Bishop »

weareblind ha scritto: mar lug 12, 2022 18:35
La pompa di surpressione va però autorizzata dall'ente gestore.
Non mi sembra, ha scritto che ha messo il serbatoio di riserva idrica.
Tom Bishop
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3913
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Scarsità idrica, impianto antincendio allacciati all'acquedotto

Messaggio da weareblind »

Allora uso io il termine surpressione SOLO per attacco diretto ad acquedotto?
Terminus
Messaggi: 13643
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Scarsità idrica, impianto antincendio allacciati all'acquedotto

Messaggio da Terminus »

La cosiddetta pompa di surpressione, come da definizione, lavora con l'acquedotto o con un serbatoio a gravità.
Se si utilizza l'acquedotto serve un serbatoio di disgiunzione.
stfire
Messaggi: 1583
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Scarsità idrica, impianto antincendio allacciati all'acquedotto

Messaggio da stfire »

il serbatoio di disgiunzione non esiste più in UNI EN 12845
quindi o capacità ridotta o presa diretta da acquedotto (se ammesso ed autorizzato da gestore)
Tom Bishop ha scritto: mar lug 12, 2022 11:54 Tutte le attività che seguo e che hanno l'impianto idrico antincendio allacciato all'acquedotto si trovano ad avere sempre gli impianti con prestazioni inferiori di quelle certificate 5 anni fa. Un bel problema...
comuque rispetto all'oggetto del post, quale è nel caso specifico la correlazione tra scarsità idrica e prestazioni della rete ?
il problema oggi è la quantità di acque in termini di volume
in che località ci troviamo ?
Tom Bishop
Messaggi: 5962
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Scarsità idrica, impianto antincendio allacciati all'acquedotto

Messaggio da Tom Bishop »

Ci troviamo in Lombardia, pianura padana provincia di Cremona.
Impianti allacciati direttamente all'acquedotto da anni.
Sempre fatto io i rinnovi con prove di prestazione fatte da me.
Sempre avuto esiti favorevoli, al limite dell'accettazione, ma favorevoli. Quest'anno è un disastro.
Ho sentito anche i funzionari del Comando con cui ho una certa confidenza e mi hanno confermato che è un problema conosciuto e diffuso.
L'allaccio diretto da acquedotto in vista dei prossimi anni che saranno sempre peggio, sarà sempre più complicato.
Tom Bishop
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3913
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Scarsità idrica, impianto antincendio allacciati all'acquedotto

Messaggio da weareblind »

Pompa di surpressione con allaccio diretto Ho provato a chiederla 4 volte e assolutamente non ho mai ottenuto parere favorevole da parte del gestore, il quale ha facoltà di dirti di no senza spiegazioni.
Tom Bishop
Messaggi: 5962
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Scarsità idrica, impianto antincendio allacciati all'acquedotto

Messaggio da Tom Bishop »

weareblind ha scritto: mer lug 13, 2022 07:52 Pompa di surpressione con allaccio diretto Ho provato a chiederla 4 volte e assolutamente non ho mai ottenuto parere favorevole da parte del gestore, il quale ha facoltà di dirti di no senza spiegazioni.
Idem, mai successo di avere l'autorizzazione.
Ho però visionato impianti a Milano allacciati direttamente.
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13643
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Scarsità idrica, impianto antincendio allacciati all'acquedotto

Messaggio da Terminus »

La 12845 parla di acquedotto + pompa di surpressione.
Ma anche se non parla di serbatoio di disgiunzione, questo potrebbe essere l'unico modo per realizzare questo tipo di alimentazione, appunto perchè l'ente non consente aspirazioni dirette.
stfire
Messaggi: 1583
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Scarsità idrica, impianto antincendio allacciati all'acquedotto

Messaggio da stfire »

Terminus ha scritto: mer lug 13, 2022 10:13 Ma anche se non parla di serbatoio di disgiunzione, questo potrebbe essere l'unico modo per realizzare questo tipo di alimentazione, appunto perchè l'ente non consente aspirazioni dirette.
certo hai ragione, ognuno può ingegnerizzare il sistema come meglio crede
sotto propria responsabilità
Tom Bishop ha scritto: mer lug 13, 2022 08:14 Idem, mai successo di avere l'autorizzazione.
dipende dal Gestore e dal tipo di acquedotto
io negli anni ne ho ottenute almeno 2 direttamente e viste altrettante (autorizzate ?)
Tom Bishop ha scritto: mer lug 13, 2022 07:46 Ci troviamo in Lombardia, pianura padana provincia di Cremona.
Impianti allacciati direttamente all'acquedotto da anni.
questo non capisco, oggi il problema lo si imputa alla scarsità idrica (siccità) ?
senza entrare in tecnicismi, per me non è questo il problema nello specifico
il problema è il tempo che passa e gli acquedotti che restano come erano
Tom Bishop
Messaggi: 5962
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Scarsità idrica, impianto antincendio allacciati all'acquedotto

Messaggio da Tom Bishop »

stfire ha scritto: mer lug 13, 2022 12:01
il problema è il tempo che passa e gli acquedotti che restano come erano
Certo, ma quest'anno ho notato un importante decadimento delle prestazioni.
Tom Bishop
Ronin
Messaggi: 6846
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Scarsità idrica, impianto antincendio allacciati all'acquedotto

Messaggio da Ronin »

immagino che tengano una pressione più bassa, per ridurre le perdite di rete, vista la scarsità d'acqua
Tom Bishop
Messaggi: 5962
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Scarsità idrica, impianto antincendio allacciati all'acquedotto

Messaggio da Tom Bishop »

Ronin ha scritto: mer lug 13, 2022 12:09 immagino che tengano una pressione più bassa, per ridurre le perdite di rete, vista la scarsità d'acqua
Anche secondo me
Tom Bishop
stfire
Messaggi: 1583
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Scarsità idrica, impianto antincendio allacciati all'acquedotto

Messaggio da stfire »

gli acquedotti normalmente hanno settaggi tirati per le utenze servite
può essere come dite comunque
Rispondi