Intercapedine d'aria

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
skinny
Messaggi: 358
Iscritto il: mar mag 22, 2007 16:40

Intercapedine d'aria

Messaggio da skinny »

Ho una parete interrata confinata da un intercapedine d'aria da 70 cm e da muretto di 30cm su cui verrà realizzato il marciapiede lungo tutto il perimetro dell'edificio.
La mia domanda è:
Come definireste tale intercapedine: Aria ventilata o no dal momento che non ha alcun collegamento con l'esterno?

Grazie a tutti e buon fine settimana!
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: Intercapedine d'aria

Messaggio da Andrea_Diqui »

Se come dici te non ci sono collegamenti con l'esterno sarà aria in quiete.... anche se bisogna verificare se tale situazione è realistica o teorica....
Andrea Diqui
arkanoid
Messaggi: 4990
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Intercapedine d'aria

Messaggio da arkanoid »

70 cm sono troppi per poterla definire in quiete. Oltre i 250-300 mm i moti convettivi diventano importanti. Io la considererei con trasmittanza dell'ordine di 1,2, poi però verifica che l'impatto sulla trasmittanza globale sia ridotto, se invece ha molta importanza aumentala un po'.
redigere redigere redigere
skinny
Messaggi: 358
Iscritto il: mar mag 22, 2007 16:40

Re: Intercapedine d'aria

Messaggio da skinny »

A me stava invece venendo un altra idea:

considerare la fondazione non più interrata ma poggiante su terreno e la parete di tamponamento confinante con tale intercapedine d'aria da 70 cm considerata come un locale non riscaldato.
Che ne pensate?
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: Intercapedine d'aria

Messaggio da MAX76 »

Quoto le ultime due posizioni; anche se l'ultima mi sa di arrampicata sui vetri...(occhio ai volumi dell'edificio...)
Rispondi