Alimentazione da fonti inesauribili - Camere di sedimentazione e aspirazione

Messaggio da fabbretto »

Buongiorno a tutti.

Come da oggetto, se non ho capito male, pare che le camere di aspirazione debbano essere dimensionate come dei serbatoi di accumulo "standard", secondo cioè la capacità minima richiesta dall'impianto.
Se così fosse sarebbero delle opere non da poco soprattutto quando abbiamo a che fare con volumi dell'ordine di 170 mc...
Vi risulta?
Terminus
Messaggi: 13639
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Alimentazione da fonti inesauribili - Camere di sedimentazione e aspirazione

Messaggio da Terminus »

No, le camere di aspirazione devono essere analoghe a quelle previste per i normali serbatoi di accumulo.
Le dimensioni dipendono dal diametro della tubazione di aspirazione.
fabbretto
Messaggi: 892
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Alimentazione da fonti inesauribili - Camere di sedimentazione e aspirazione

Messaggio da fabbretto »

Grazie Terminus (scusa se ti do del tu ma sei un punto di riferimento di questo forum).

Se interpreto correttamente il tuo ragionamento, la camera di aspirazione serve solo per prelevare acqua "pulita" grazie alla presenza della camera di sedimentazione che ha quindi lo scopo di far depositare sul suo fondo sabbia e oggetti grossolani portati dal mare.
stfire
Messaggi: 1582
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Alimentazione da fonti inesauribili - Camere di sedimentazione e aspirazione

Messaggio da stfire »

fabbretto ha scritto: gio apr 21, 2022 10:17 le camere di aspirazione debbano essere dimensionate come dei serbatoi di accumulo "standard", secondo cioè la capacità minima richiesta dall'impianto.
Se così fosse sarebbero delle opere non da poco soprattutto quando abbiamo a che fare con volumi dell'ordine di 170 mc...
Vi risulta?
la camera di aspirazione non ha capacità minima ma dimensioni minime da rispettare.
come ti hanno già detto è funzione del diametro "d" (e della minima sommergenza).