Usb cassonetto calcolata secondo DIN 6946
Mi è stata sottoposta questa certificazione. Visto che non è stata calcolata secondo UNI10077-2, ma con DIN EN ISO 6946 va bene uguale?
https://drive.google.com/file/d/1xRKEX9 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xRKEX9 ... sp=sharing
Tom Bishop
Re: Usb cassonetto calcolata secondo DIN 6946
Per la verità la 6946 pare utilizzata nel calcolo solo per le pareti estese; per il cassonetto e per i nodi di interfaccia vedo usata la 10077-2 con Therm utilizzando come riferimento il particolare 61 dell'atlante dell'equivalente tedesco delle TR11300.
-
- Messaggi: 5935
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Usb cassonetto calcolata secondo DIN 6946
Ok, ma per ogni cassonetto mi devono rilasciare un calcolo specifico o ne basta uno tipico?
Tom Bishop
Re: Usb cassonetto calcolata secondo DIN 6946
X come è schematizzato, uno x tutti
Re: Usb cassonetto calcolata secondo DIN 6946
In mancanzs di certificazione di terzi non possiamo calcolarla noi la Usb ?
Re: Usb cassonetto calcolata secondo DIN 6946
Si. Non è soggetto a marcatura ce, ergo non vi sono obblighi riguardo a chi fa i calcoli
-
- Messaggi: 3143
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: Usb cassonetto calcolata secondo DIN 6946
Prendendo il valore di quella certificazione Usb = 0,77, se si stesse in zona climatica D con limite infissi 0,67 W/m2K, il cassonetto sarebbe fuori norma?
Re: Usb cassonetto calcolata secondo DIN 6946
Non mi sembra sia calcolato con la 6946... con quella ci calcola u del muro e della porta di legno da 70mm usando tra l'altro il PHPPTom Bishop ha scritto: mer apr 20, 2022 20:28 Mi è stata sottoposta questa certificazione. Visto che non è stata calcolata secondo UNI10077-2, ma con DIN EN ISO 6946 va bene uguale?
https://drive.google.com/file/d/1xRKEX9 ... sp=sharing
Vedi infatti che è stato calcolato il valore con Therm di L2D e poi usano quel foglio di calcolo per calcolare Usb
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
-
- Messaggi: 5935
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Usb cassonetto calcolata secondo DIN 6946
Limite infissi a 0,67W/m²K? forse hai dimenticato un 1.marcoaroma ha scritto: dom apr 24, 2022 21:43 Prendendo il valore di quella certificazione Usb = 0,77, se si stesse in zona climatica D con limite infissi 0,67 W/m2K, il cassonetto sarebbe fuori norma?
Tom Bishop
-
- Messaggi: 5935
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Usb cassonetto calcolata secondo DIN 6946
Si, hai ragione. Me l'ha fatto notare anche giotisiSuperP ha scritto: dom apr 24, 2022 21:54Non mi sembra sia calcolato con la 6946... con quella ci calcola u del muro e della porta di legno da 70mm usando tra l'altro il PHPPTom Bishop ha scritto: mer apr 20, 2022 20:28 Mi è stata sottoposta questa certificazione. Visto che non è stata calcolata secondo UNI10077-2, ma con DIN EN ISO 6946 va bene uguale?
https://drive.google.com/file/d/1xRKEX9 ... sp=sharing
Vedi infatti che è stato calcolato il valore con Therm di L2D e poi usano quel foglio di calcolo per calcolare Usb
Tom Bishop
-
- Messaggi: 5935
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Usb cassonetto calcolata secondo DIN 6946
Sì, certo, ma devi disporre delle specifiche di ogni materiale che lo compone e, allora, tanto vale chiederlo al fornitore.giotisi ha scritto: dom apr 24, 2022 21:13 Si. Non è soggetto a marcatura ce, ergo non vi sono obblighi riguardo a chi fa i calcoli
Tom Bishop